ТВ7 и блок ВТР-14И на одном модеме

И вопрос номер два, как настроить (соединить) вычислитель ТВ7 и блок ВТР-14И, чтобы они работали и опрашивались через один модем?
вот распайка для подключения ТВ7 к модему, и ВТР-14И к модему:
ТВ7.jpg
ВТР.jpg

Но тут не стыковка,
Подключая, как на рисунке, ТВ7 к модему (стандартным кабелем), и от модема тремя проводами в паралель (2,3,5) к клоку ВТР выходит казус:

  1. Если все сделать как на рисунке, то считываю ВТР-14И, а ТВ7 не хочет передавать данные.
  2. Если от ВТР-14И отсоединить кабель GRN (№3 на ВТР) то тогда ТВ7 передает данные а ВТР-14И нет.

Что я делаю не так, и можно ли так соединять?
p/s сетевые адреса разные (ВТР-№2, ТВ7 №1)

Может был опыт соединения двух вычислителей на один модем?
втр-тв7.jpg

Никто разве не подключал два устройства к одному модему? Помогите кто знает в чем подвох!

Возможно проблема в несовместимости протоколов обмена. Протокол обмена с ВТР-14И у нас отсутствует, поэтому точного ответа мы дать не можем.
Для подключения двух разнородных устройств мы рекомендуем использовать GSM/GPRS контроллеры с 2-мя портами, например, ЛЭРС GSM Plus.

Именно только плюс может так работать? или Лайт пойдет?
И ему для работы через GPRS нужна статика?

В ЛЭРС GSM Lite только 1 порт, который может работать как RS-232 или RS-485.
В ЛЭРС GSM Plus 2 порта: первый порт RS232/485, тип второго порта определяется платой расширения.

Контроллерам ЛЭРС GSM статический IP-адрес не требуется - в режиме TCP-клиента контроллер при подключении передает пакет со своим уникальным идентификатором, по которому сервер определяется кто к нему подключился. Аналогичным образом работают и другие GPRS-контроллеры: БАРС-02, Взлет АССВ-030, МПД, Коммуникатор GPRS-485 и т.д.

Статический IP-адрес нужен, если контроллер работает в режиме TCP-сервера, когда он принимает входящие подключения - чтобы программа знала, куда подключаться.