Возможно ли подключение к ЛЭРС оптопорта Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge

Добрый день!

Возможно ли подключение к ЛЭРС оптопорта Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge для считывания данных с СПТ961.2
Gournal1_RS232.png
В прологе данные считывает, а возможно его настройка в ЛЭРС?
Сейчас он у меня не соединяется. В оборудование СПТ961 есть два варианта через RS232 прибора или АПС79. Какой надо использовать непонятно?
Silicon.png
Gournal1_APS79.png

У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Мы выделили ваш комментарий в отдельную тему. Пожалуйста, создавайте по разным вопросам отдельные темы.

Вы задавали этот же вопрос в присланном письме. Продублирую ответ на него в данной теме.

Если указанное устройство работает в прозрачном режиме, то подключение прибора учета через данное устройство по идее ничем не должно отличаться от подключения через физический COM-порт, то есть опрос при этом должен быть успешным. В противном случае требуется поддержка данного устройства ЛЭРС УЧЕТ.