Подключение КМ-5

Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.

Модератор: Модераторы

Закрыто
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Подключение КМ-5

Сообщение herba » 08 дек 2014, 15:13

Инструкция по подключению
http://soft.lers.ru/manual/index.html?c ... cekm5.html

полностью взята из фирменной инструкции. вопрос: для подключения модема к КМ-5 достаточно преобразователя (232/485) АПИ-5 или нужен именно АП-5?
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: Подключение КМ-5

Сообщение Евгений Николаенко » 08 дек 2014, 15:41

Достаточно АПИ-5.
В идеале - подключать вообще без адаптера, сразу на порт RS-485 модема или контроллера.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Re: Подключение КМ-5

Сообщение herba » 08 дек 2014, 16:40

у меня модем:
iRZ МС52iT
тепловычислитель
КМ-5-2

при настройке модема пишет что данная модель не совсем поддерживается. какой нужен модем чтобы все работало?
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Re: Подключение КМ-5

Сообщение herba » 09 дек 2014, 11:01

при настройке примерно "для этой модели не гарантируется...". подключил через АПИ-5, распайка кабеля как на схеме не работает. брать другой модем или дело в каких-то настройках? заводской номер с шильдика самого тепловычислителя (тот который с экранчиком)



2014-12-09 10:29:14.655 I:2028 Интервал опроса текущих значений: 0 сек. PollManager
2014-12-09 10:29:14.655 I:2028 ----------- КМ-5-2, #00320940, сетевой адрес: 00320940 ----------- PollManager
2014-12-09 10:29:14.655 I:2028 Открытие сеанса связи с устройством 00320940 DeviceDataReader
2014-12-09 10:29:17.561 W:2028 Ответ не получен (таймаут 2600мс) Modem
2014-12-09 10:29:21.545 I:1500 Получена команда на остановку сессии опроса 85. Код выхода: OPERATOR_ABORT (Опрос прекращен оператором)
2014-12-09 10:29:21.545 W:1500 Завершение опроса по команде оператора PollManager
2014-12-09 10:29:21.545 I:2028 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
Вложения
555.jpg
555.jpg (20.99 КБ) 3666 просмотров
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Re: Подключение КМ-5

Сообщение herba » 09 дек 2014, 11:08

Евгений Николаенко писал(а): сразу на порт RS-485 модема или контроллера.
на модеме только rs-232
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Re: Подключение КМ-5

Сообщение herba » 09 дек 2014, 12:24

GSM модем TELEOFIS RX108-R2 в исполнении RS485

подойдет?
его можно подключить по 485?
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Re: Подключение КМ-5

Сообщение herba » 09 дек 2014, 12:28

мне доступен еще irz atm2-485.
есть в списке поддерживаемого оборудования

подойдет?
и какя будет схема включения?
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: Подключение КМ-5

Сообщение Евгений Николаенко » 09 дек 2014, 15:47

herba писал(а):у меня модем:
iRZ МС52iT
тепловычислитель
КМ-5-2

при настройке модема пишет что данная модель не совсем поддерживается.
Это связано с разницей в количестве стоповых бит (у модема только 1 и не меняется, у КМ-5 при подключении через АП-5 по протоколу было 2 стоповых бита). КМ-5 работает и с одним стоповым битом (в версии протокола от 2009г для подключения через АП-5 уже указан 1 стоповый бит.

Соответствующие изменения были внесены в утилиту настройки модемов в обновлении (точно не помню, но в R10 уже было).
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: Подключение КМ-5

Сообщение Евгений Николаенко » 09 дек 2014, 15:48

herba писал(а):
Евгений Николаенко писал(а): сразу на порт RS-485 модема или контроллера.
на модеме только rs-232
Тогда только через АП-5 или любой другой преобразователь RS-485 в RS-232.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: Подключение КМ-5

Сообщение Евгений Николаенко » 09 дек 2014, 15:50

herba писал(а):GSM модем TELEOFIS RX108-R2 в исполнении RS485

подойдет?
его можно подключить по 485?
Да.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
Аватара пользователя
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщения: 4504
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 03:52
Откуда: Торонто, Канада

Re: Подключение КМ-5

Сообщение Евгений Николаенко » 09 дек 2014, 15:54

herba писал(а):мне доступен еще irz atm2-485.
есть в списке поддерживаемого оборудования

подойдет?
и какя будет схема включения?
Да, подойдет, но ATM2 это контроллер и его нужно настраивать специальной заводской утилитой, утилита настройки модемов с контроллерами не работает.
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
herba
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 08:58

Re: Подключение КМ-5

Сообщение herba » 09 дек 2014, 17:21

Все оказалось проще: в инструкции написано не правильно. для соединения модема с АПИ-5 нужен обычный rs-232 кабель. это следует из другого мануала который идет с нативной программой опроса Km5db.exe. мануал называется "Как использовать GSM модемы с КМ.doc". причем прошитые лэрсовские модемы: диспетчерские и приборный тоже подойдут. Осталось только сравнить данные из двух источников.