Подключение КМ-5

Инструкция по подключению
http://soft.lers.ru/manual/index.html?connectiontodevicekm5.html

полностью взята из фирменной инструкции. вопрос: для подключения модема к КМ-5 достаточно преобразователя (232/485) АПИ-5 или нужен именно АП-5?

Достаточно АПИ-5.
В идеале - подключать вообще без адаптера, сразу на порт RS-485 модема или контроллера.

у меня модем:
iRZ МС52iT
тепловычислитель
КМ-5-2

при настройке модема пишет что данная модель не совсем поддерживается. какой нужен модем чтобы все работало?

при настройке примерно “для этой модели не гарантируется…”. подключил через АПИ-5, распайка кабеля как на схеме не работает. брать другой модем или дело в каких-то настройках? заводской номер с шильдика самого тепловычислителя (тот который с экранчиком)



2014-12-09 10:29:14.655 I:2028 Интервал опроса текущих значений: 0 сек. PollManager
2014-12-09 10:29:14.655 I:2028 ----------- КМ-5-2, #00320940, сетевой адрес: 00320940 ----------- PollManager
2014-12-09 10:29:14.655 I:2028 Открытие сеанса связи с устройством 00320940 DeviceDataReader
2014-12-09 10:29:17.561 W:2028 Ответ не получен (таймаут 2600мс) Modem
2014-12-09 10:29:21.545 I:1500 Получена команда на остановку сессии опроса 85. Код выхода: OPERATOR_ABORT (Опрос прекращен оператором)
2014-12-09 10:29:21.545 W:1500 Завершение опроса по команде оператора PollManager
2014-12-09 10:29:21.545 I:2028 Завершение соединения с удалённой стороной Modem
555.jpg

на модеме только rs-232

GSM модем TELEOFIS RX108-R2 в исполнении RS485

подойдет?
его можно подключить по 485?

мне доступен еще irz atm2-485.
есть в списке поддерживаемого оборудования

подойдет?
и какя будет схема включения?

Это связано с разницей в количестве стоповых бит (у модема только 1 и не меняется, у КМ-5 при подключении через АП-5 по протоколу было 2 стоповых бита). КМ-5 работает и с одним стоповым битом (в версии протокола от 2009г для подключения через АП-5 уже указан 1 стоповый бит.

Соответствующие изменения были внесены в утилиту настройки модемов в обновлении (точно не помню, но в R10 уже было).

Тогда только через АП-5 или любой другой преобразователь RS-485 в RS-232.

Да.

Да, подойдет, но ATM2 это контроллер и его нужно настраивать специальной заводской утилитой, утилита настройки модемов с контроллерами не работает.

Все оказалось проще: в инструкции написано не правильно. для соединения модема с АПИ-5 нужен обычный rs-232 кабель. это следует из другого мануала который идет с нативной программой опроса Km5db.exe. мануал называется “Как использовать GSM модемы с КМ.doc”. причем прошитые лэрсовские модемы: диспетчерские и приборный тоже подойдут. Осталось только сравнить данные из двух источников.