CinterionBGS2St и СПТ 943 опрос по GPRS

Вобщем ничего не получается
Модем настроил через утилиту для прибора, скорость 2400
На приборе КИ=0
Модем не соединяется что не так может быть?

Почитайте описание параметра КИ в руководстве по эксплуатации СПТ943. Значение КИ=0 означает, что к прибор подключен к компьютеру, поэтому прибор и не пытается управлять модемом.

Описание параметра КИ из РЭ тепловычислителей СПТ943:

КИ - Конфигурация интерфейса(0;1;2;10;11;12).

0 – подключение адаптера АПС45, компьютера или другого оборудования на скорости 2400 бит/с;
1 – подключение телефонного модема или GSM-модема, работающего по технологии CSD (9600 бит/с);
2 – подключение телефонного модема или GSM-модема, работающего по технологии CSD (19200 бит/с);
10 – подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (2400 бит/c);
11 – подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (9600 бит/c);
12 – подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (19200 бит/c).

Пробовал разные параметры! Ничего не выходит
При вызове модема он не устанавливает связь, а как его заставить чтоб он автоматически подключался к заданному ip?

Покажите лог соединения.

где он лежит подскажите неопытному

Меню “Опрос” - “Сеансы опроса”, выбираем необходимый сеанс опроса, жмем на кнопку в виде дискеты ниже, сохраняем журнал опроса.

Вот
Журнал опроса.xls (6.01 KB)

Настройка модема через утилиту прошла без ошибок?

Причины невозможности установить соединение:

  • брандмауэр блокирует входящих подключения на сервер, необходимо создать разрешающее правило для порта опроса.
  • слабый сигнал GSM на объекте, недостаточный для установки GPRS связи.

Раскажите поподробнее настройку связи по GPRS
В настройках порта опроса нужно указать ip входящего подключения установлено все по 0 как рекомендует ЛЭРС, порт какой задавать?
Сервер находится в локальной сети по адресу 192.168.1.210 порт 10000 с статического адреса проброшен порт на локальный ip
Удаленно рабочее место подсоединяется к серверу без проблем.
Какой утилитой настраивать модем? Настраивал утилитой ЛЭРС, и как задать настройки модему чтоб подсоединялся сразу к заданному ip

Поясню - Утилита для настройки модема в ЛЭРС, обеспечивает настройку модемов для передачи данных от приборов учета по CSD каналу и настройку модема как диспетчерского.
Для настройки передачи данных по GPRS, (GPRS - по вызову), необходимо что бы модем/терминал/коммуникатор поддерживал данную возможность. Настройка производится либо “родным” ПО, либо вручную через терминальное ПО по средствам АТ команд.

По этому вопросу можно прочитать “Руководство пользователя” раздел “Настройка связи GPRS”, Параметры порта опроса
Если коротко, то:
-создаем порт опроса, канал связи GPRS, тип модема стандартный, порт - любой свободный порт например “5000”
Для каждого подключения создает отдельный порт опроса “5000”, “5001”, “5002”… и т.д., каждый этот порт необходимо пробросить, либо сделать проброс группы портов, создать разрешающее правило в брандмауэре windows (win7 - “Разрешить обход узлов”).

  • настраиваем модем/терминал/коммуникатор на соединение с сервером ЛЭРС, в режиме клиент, подключение по вызову (SMS, CSD) в зависимости от того что поддерживает данное оборудование.
  • настраиваем подключение для точки учета

Тоесть проще тогда заказывать контроллеры Лэрс, чтоб небыло танцев с бубнами :-):

Думаете это избавит вас от необходимости читать документацию на оборудование?

Модем Cinterion BGS2 не может самостоятельно устанавливать GPRS-соединения, ему нужна команда “сверху”. Тепловычислитель СПТ943 может дать такую команду, однако для этого вы должны сказать тепловычислителю, что к нему подключен GPRS-модем. Для этого нужно установить параметр КИ в значение 10, 11 или 12, в зависимости от того, какая скорость последовательного порта настроена в самом модеме.

Настроить скорость последовательного порта вы можете при помощи утилиты настройки модемов из состава ЛЭРС УЧЕТ. Остальные параметры (расписание подключений и т.п.) настраиваются уже в самом СПТ943.

А мне почему то эта идея нравится! :a_g_a:

Хотя коллега конечно прав насчет чтения документации… :co_ol:

Будем пробовать :-):
При переводе КИ=10, 11, или 12, тест модема я так понимаю не возможен и уровень сигнала не отображается?
У меня пишет ошибка, при данных значениях КИ

В одной теме мы обсуждаем только один вопрос.

P.S. Прочитайте РЭ на СПТ943.
P.S. Не хотите читать? Тех.поддержка Логики: http://www.logika.spb.ru/contact.htm.

Подскажите, где в настройках СПТ943 прописать номер TCP-порта для связи с сервером?
IP и ID в настройках СПТ943 нашел.

К сожалению у нас нет опыта настройки данного прибора по указанной схеме. Вам лучше обратится к производителю прибора по данному вопросу.

Также возможно кто либо из пользователей имеет опыт настройки прибора по запрашиваемой вами схеме.

Также хочу напомнить, что у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Вы уже создали тему по вашему вопросу. Давайте продолжим его обсуждение в ней.

Вот ответ производителя на вопрос по номеру TCP-порта:

“Тепловычислители СПТ943 не имеют встроенного TCP/IP стека; в тепловычислителях СПТ943 нет настроек IP адреса и порта. То, что показано на рисунке - это результат запроса к модему. Причем не к любому, а к совершенно определенному. В список модемов, которые могут быть использованы в этом режиме относятся: Wavecom Fastrack 1306, Supreme 20, Fargo Maestro 100, Enfora 1218/1308/1318.
Сразу хочу сказать, что данная технология предлагалась нами около 10 лет назад. С тех пор в области связи многое изменилось, возможно эти модемы уже не производятся.
В настоящее время нами предлагается другой вариант организации связи пакетной беспроводной передачи данных - с использованием адаптера АДС98 и сервера Радиус.”