Подключение ТЭКОН-19 через контроллеры К104

Добрый день, не мог бы кто не будь подробно расписать способ добавления ТЭКОН -19 через контроллеры К104 и тд. Какие адреса соответствуют каким параметрам в Тэконе? Во общем более подробно про поддержку данного теплосчетчика в ЛЭРС.

Адреса полностью соответствуют номерам параметров ТЭКОН-19. Вводятся точно так же, как они описываются в карте программирования прибора - шестнадцатеричными числами.

Для каждого адреса (фактически, параметра ТЭКОНа) нужно указать тип данных, измеряемый параметр точки учёта и единицы измерения. Если в параметре хранится часовой архив, необходимо дополнительно задать его глубину в сутках.

Если ваш прибор работает через К-104, про при создании устройства в ЛЭРС УЧЁТ необходимо будет указать следующие настройки.

В поле “Сетевой адрес” ввести адрес ТЭКОН-19 в сети CAN BUS.
В поле “Адаптер” выбрать “К104 (CAN в Ethernet)”.
В поле “Протокол” выбрать настроенный в адаптере протокол (с CRC в блоке данных, или без использования CRC).
В поле “Адрес адаптера” указать адрес К104 в сети FT1.2

Большое спасибо будем пробовать.

Еще вопрос по какому порту и протоколу опрашивать К-104 и AE-67.

Порт и протокол обмена задаются в самом контроллере. В ЛЭРС УЧЁТ нужно просто указать то, что вы ввели при настройке.

АЕ-67 работает врежиме UDP сервера без какого-
либо установления соединения на порт 51952.
Такой режим несколько удобне для нас чем ТСР,
т.к. он не создает никаких виртуальных каналов
(соединений) которые необходимо поддерживать и
сильно не грузит комп (сервер опроса).



Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт
форвардинг. В АЕ67 версии 03 порты настраиваются, в более
старых версиях фиксированные. Все что валится на порт
0xCAF8 (51960) попадает прямиком в CAN. Соответственно,
открываете на гейте UDP на 0хCAF8 и форвардите его на
этот же порт, но внутренний айпишник АЕ и все должно
работать.