Здравствуйте, проблема заключается в следующем:
Настроили модем для опроса ВКТ-7 разработанной вами утилитой, с прибором соединиться не смогли, настроили программой Теплокома - все в порядке!
Вопрос в том, можно ли внести корректировки в вашу утилиту (просто с ней удобнее работать), чтобы она настраивала модем так же как и Теплокомовская программа?
Проверили - работает.
Параметры в ВКТ-7:
ВУ: 0 (внешнее устройство: компьютер)
СО: 3 (скорость обмена: 9600)
В утилите настройки модема выбираем Siemens TC35i, скорость 9600. Подключаем к прибору, опрашиваем - данные читаются.
В нашей утилите для настройки модемов мы нашли неточность в описании модема Siemens TC35i: в отличие от Siemens TC35 (без i) он поддерживает команду +ICF.
Завтра мы обновим утилиту, добавив в нее отдельное описание для Siemens TC35.
P.S. дайте ссылку на утилиту Теплокома - мы не можем найти ее их сайте.
Спасибо за утилиту.
Настройки, которые она делает для Cinterion MC52i, идентичны тем, что наша утилита делает для Siemens TC35i (ну разве что у нас громкость динамика не настраивает :-): ).
Проверьте параметры на ВКТ-7: ВУ нужно установить в 0.
Смогли считать через настройки ВУ:3, через 0 не хотит считываться
Должно считываться и с ВУ:0. Поменяйте кабель на обычный модемный, без перемычек.