Изменение параметров подключения для Тпло-3В в утилите "Настройка модемов"

Здравствуйте .Попробовал произвести настройку при помощи утилиты модем для подключения к тепловычислителя Тепло 3 В не находит прибор.Позвонил пообщался на предприятие изготовитель ,сообщили что работа модема в режиме 7 бит 2 стоповых мало вероятна ,инженер сообщил что настройка аналогична стандартной для СПТ 943 типа 9600 8 бит 1 стоповый.
Можно ли добавить в утилите переключение на последнюю конфигурацию?
По окончании настройки уточню при каких параметрах заработала связь,попробую разные типы программ - настройщиков.

Для начала попробуйте опросить прибор напрямую с указанными параметрами. Сообщите результат.

Согласно Руководству по эксплуатации тепловычислителей Тепло-3В, должно быть 7 бит данных и 2 стоповых бита:
Teplo-3B. Appendix B.PNG
.

Мы обновим настройки для Тепло-3В в утилите после того, как предприятие изготовитель внесет соответствующие изменения в свою документацию. До тех под вы можете при настройке выбирать СПТ-94х.