Нет соответствующего протокола ТСРВ-024

В свойствах устройства, во вкладке параметры опроса, нет протокола ModBus RS-485. Что выбрать, если прибор подключен к контроллеру по RS-485?!
Безымянный.png

Попробуйте выбрать “Modbus (порт RS-232)”

Не подключается!

Как понять не подключается? Не удается опросить прибор? Приложите, пожалуйста, журнал опроса.

…и обязательно опишите, как вы подключаетесь ФИЗИЧЕСКИ. Т.е. какое оборудование канала связи используется.

Происходит подключение к контроллеру, но не происходит подключение к вычислителю.
Удается подключить только по RS232, по RS485 не подключается.
Журнал опроса.xls (18 KB)

Попробуйте опросить прибор штатным ПО по RS-485. Покажите результат этого опроса.

Физически перевели АССВ-030 в режим опроса по интерфейсу RS485 ???
Из руководства по эксплуатации АССВ-030, пункт 1.4.5.3.

Выбор типа интерфейса, через который адаптер осуществляет обмен с внешним оборудованием, осуществляется микропереключателем П1 блока SK2 в соответствии с табл.4.

Таблица 4
|Микропереключатель П1 SK2 | Интерфейс |
| ON | RS-232 |
| OFF | RS-485 |