модем Sprutnet BGS2 RS 232/485 не могу настроить утилитой

Добрый день.Модем Sprutnet BGS2 RS 232/485 - пытаюсь настроить утилитой ЛЭРС для настройки модемов- модем подключается, информация с него считывается, но при попытке настроить на прибор выдает ошибку : выполняется разбор “^ATQ0
*$” - Нераспознанная esc-последовательность Q.
Не удалось настроить модем.

Приложите протокол настройки.

[11:17:03.429] ================================================
[11:17:03.432] Поиск модема на порту COM1…
[11:17:03.435] ================================================
[11:17:03.456] Используется автоопределение параметров порта
[11:17:03.460] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[11:17:03.468] >> ATQ0
[11:17:03.699] << OK
[11:17:03.710] Модем обнаружен.
[11:17:03.715] >> AT+CSQ=?
[11:17:03.995] << +CSQ: (0-31,99),(0-7,99)

OK
[11:17:04.000] ================================================
[11:17:04.003] Идентификация модема…
[11:17:04.007] ================================================
[11:17:04.011] >> ATI
[11:17:04.254] << Cinterion
BGS2-E
REVISION 01.301

OK
[11:17:04.259] >> ATI1
[11:17:04.512] << Cinterion
BGS2-E
REVISION 01.301
A-REVISION 01.000.04

OK
[11:17:04.517] >> ATI3
[11:17:04.754] << OK
[11:17:04.757] >> AT+CGMI
[11:17:05.015] << Cinterion

OK
[11:17:05.020] >> AT+CGMM
[11:17:05.259] << BGS2-E

OK
[11:17:05.263] >> AT+CGMR
[11:17:05.518] << REVISION 01.301

OK
[11:17:05.523] >> AT+CGSN
[11:17:05.762] << 355217049920250

OK
[11:17:05.765] >> AT+COPS=3,0
[11:17:06.022] << OK
[11:17:06.026] >> AT+COPS?
[11:17:06.268] << +COPS: 0,0,“MegaFon RUS”

OK
[11:17:06.273] >> AT+CPIN?
[11:17:06.529] << +CPIN: READY

OK
[11:17:06.534] >> AT+CREG?
[11:17:06.773] << +CREG: 0,1

OK
[11:17:06.778] >> AT+CSQ
[11:17:07.032] << +CSQ: 31,99

OK
[11:17:07.036] ================================================
[11:17:07.039] Получение текущих настроек модема…
[11:17:07.042] ================================================
[11:17:07.045] >> AT&V
[11:17:07.284] << ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V1 X4 &C1 &D0 &S0 Q0
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 0,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNM
[11:17:07.490] << I: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,“000000”,“000000”
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,“MegaFon
[11:17:07.696] << RUS”
+CGSMS: 3

OK
[11:17:07.717] Модем подключен.
[11:18:08.391] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.7.471 сборка 32436)
[11:18:08.430] ================================================
[11:18:08.437] Состояние GSM модема
[11:18:08.441] ================================================
[11:18:08.445] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[11:18:08.452] >> AT+CPIN?
[11:18:08.706] << +CPIN: READY



OK
[11:18:08.711] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[11:18:08.715] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[11:18:08.720] >> AT+CREG?
[11:18:08.960] << +CREG: 0,1



OK
[11:18:08.965] Модем зарегестрирован в сети.
[11:18:08.969] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[11:18:08.973] >> AT+CSQ
[11:18:09.228] << +CSQ: 31,99



OK
[11:18:09.233] Уровень сигнала: 31 CSQ (-51 dBm), 100% от максимального.
[11:18:09.237] ================================================
[11:18:09.241] Настройка модема Cinterion BGS2T на прибор ТМК-Н130…
[11:18:09.245] ================================================
[11:18:09.253] >> AT&F
[11:18:09.495] << OK
[11:18:09.499] Настройка autobauding…
[11:18:09.503] >> AT
[11:18:09.750] << AT


OK
[11:18:09.754] >> ATQ0
[11:18:09.992] << ATQ0


OK
[11:18:10.396] >> AT+CBST=0,0,1
[11:18:10.657] << AT+CBST=0,0,1


OK
[11:18:10.661] >> AT&D0
[11:18:10.906] << AT&D0


OK
[11:18:11.310] >> ATQ0
[11:18:11.566] << ATQ0


OK
[11:18:11.575] выполняется разбор “^ATQ0
*$” - Нераспознанная esc-последовательность Q.
[11:18:11.596] Не удалось настроить модем.

Подробную информацию смотрите в протоколе настройки.
[11:18:16.896] Модем отключен.

У iRZ MC52iT такаеже ошибка. В старой версии программы для XP конфигурирование модема происходит успешно.

не получил ответ

???

Мы исправим данную ошибку в версии системы R25. До этих пор вы можете использовать предыдущую версию, которую вы можете скачать с нашего сайта в разделе ЛЭРС УЧЕТ - Скачать - Утилиты.

Исправления по вашей проблеме войдут в следующую версию R25.04.