ECL Comfort 300, не верное описание подключения.

Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.

Модератор: Модераторы

Закрыто
301
Сообщения: 434
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 22:57

ECL Comfort 300, не верное описание подключения.

Сообщение 301 » 22 фев 2018, 18:11

Добрый день.

Пытаюсь организовать дистанционную работу с ECL Comfort 300.
Собрал кабель согласно рисунку 1.
1.png
1.png (37 КБ) 944 просмотра
Подключиться не получилось. Ошибка 131.
Осмотр разъема ECL 300 выявил несоответствие с рисунком 1, контакты 1 и 6 отсутствуют полностью.
2.jpg
2.jpg (116.84 КБ) 944 просмотра
Подскажите, какая распиновка должна быть в данном случае?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 300, не верное описание подключения.

Сообщение Иван Славный » 26 фев 2018, 08:20

Данная распиновка была взята нами из инструкции производителя прибора. Другая распиновка нам неизвестна. Попробуйте обратится к производителю прибора.

Также возможно кто-либо из пользователей нашего форума сталкивался с данной проблемой и поделится ее решением.
Миханик
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 05 июн 2014, 04:59

Re: ECL Comfort 300, не верное описание подключения.

Сообщение Миханик » 27 фев 2018, 08:12

У нас всё работало с таким кабелем:
Подключение к ECL300.png
Подключение к ECL300.png (6.3 КБ) 913 просмотров
Кабель к ECL300.jpg
moxa 5210.jpg
Подключение было через Moxa nPort5210.
P.S. На желтый провод внимания не обращайте - он не нужен.
Закрыто