ECL Comfort 300, не верное описание подключения.

Добрый день.

Пытаюсь организовать дистанционную работу с ECL Comfort 300.
Собрал кабель согласно рисунку 1.
1.png
Подключиться не получилось. Ошибка 131.
Осмотр разъема ECL 300 выявил несоответствие с рисунком 1, контакты 1 и 6 отсутствуют полностью.
2.jpg
Подскажите, какая распиновка должна быть в данном случае?

Данная распиновка была взята нами из инструкции производителя прибора. Другая распиновка нам неизвестна. Попробуйте обратится к производителю прибора.

Также возможно кто-либо из пользователей нашего форума сталкивался с данной проблемой и поделится ее решением.

У нас всё работало с таким кабелем:
Подключение к ECL300.png
Кабель к ECL300.jpg
moxa 5210.jpg
Подключение было через Moxa nPort5210.
P.S. На желтый провод внимания не обращайте - он не нужен.