Доброго времени суток.
Подскажите как исправить данную ошибку
Для решения вашего вопроса нужны дополнительные данные:
- как реализовано подключение
- значения 3-го параметра для всех приборов в сети, включая адаптер
- скриншоты настроек устройства и подключения ЛЭРС УЧЕТ
Подключение реализовано следующим образом: ПК через RS232 (com1) соединен с АПС79, по RS485 соединен с СПТ961.2 на разъем Х3.
Значение параметра 003 для АПС (1152001028) , Для СПТ( спец1 1152001028, спец2 1152000038)
Выбрал Адаптер АПС97, т.к. АПС79 нет в списке.
В настройках параметра 003 для АПС79 указано аппаратное управление потоком: 1152001028, а на форме настроек подключения управление потока выбрано “Отсутствует”. Измените его на “Аппаратное”. Также, магистральный адрес АПС79 совпадает с адресом СПТ спец1: 1152001028. Скорее всего, АПС79 должен иметь магистральный адрес равный 2.
Я рекомендую изменить для АПС79 значение параметра 003 на 1052002028 - указать, что подключен компьютер, а не модем. В этом случае можно убрать имитацию модема при подключении. Это уберет 2-х минутную паузу, которую СПТ выдерживает между модемными подключениями.
В настройках СПТ спец2 у вас указан старший магистральный адрес не 2, а 3: 1152000038. Специалисты Логики рекомендуют указывать его равным максимальному сетевому адресу, чтобы снизить время ожидания маркера.
Добавим в следующем обновлении, спасибо что указали на этот недочет.
Спасибо за помощь.
Прямое подключение работает.