Здравствуйте.
появилась необходимость произвести подключение ЛЭРС УЧЁТ к КМ 5.
На объекте стоит преобразователь интерфейса АП 5
Также и инструкции к КМ 5 указано что подключать модем надо через него.
Поддерживает ли ЛЭРС такую конфигурацию?
Дайте ссылку на описание преобразователя АП 5.
Если у Вас модем поддерживает RS485, то можно напрямую с блока питания соединять на модем . Если Вы используйте модемы RS 232 то нужно через преобразователь (АПИ5, АП5 либо их аналоги)
В руководстве сказанно, что:
Необходимо подчеркнуть, что в режиме связи ПК с КМ-5 адаптер периферии не выполняет никакой обработки информации, поступающей от теплосчётчика или персонального компьютера, он только пересылает информацию между указанными устройствами.
Согласно этим данным АП-5 работает в прозрачном режиме, а следовательно у вас не должно возникнуть проблем с опросом КМ-5.
Здравствуйте, у нас связ настроена через кспд-5, работает нормально, без нареканий
вот схема подключения из руководства км 5
Для чего вы привели данную схему?
Какой вы будите модем использовать для подключения к КМ5?
Схема по умолчанию, модем irz 52 i .
Подойдёт ли прошивка модема от утилиты ЛЭРС УЧЁТ?
Вполне должна подойти.
Работает .Тему можно закрыть