Два ТСРВ-034 на один преобразователь RS-232-Ethernet

Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.

Модератор: Модераторы

Закрыто
Аватара пользователя
7in
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 17:35

Два ТСРВ-034 на один преобразователь RS-232-Ethernet

Сообщение 7in » 11 апр 2018, 10:53

Имеется преобразователь USR-TCP232-302 и два вычислителя Взлет ТСРВ-034 (Расположены в двух шкафах рядом друг с другом). Есть ли возможность распаять кабель так, чтобы подключить одновременно два вычислителя к одному преобразователю? Естественно перед этим правильно задав сетевые адреса в настройках вычислителя и в ЛЭРС'е. Насколько я понимаю если просто включить второй прибор в параллель - тогда сигнал с Tx одного вычислителя пойдет не только на преобразователь, но и на второй вычислитель, что наверное не очень хорошо. Если на каждом разъеме (который к вычислителю) впаять по диоду на Tx - будет такая схема работать? Может кто уже осуществлял подобное - поделитесь опытом пожалуйста.
Заранее спасибо!
rvb
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 15:07

Re: Два ТСРВ-034 на один преобразователь RS-232-Ethernet

Сообщение rvb » 11 май 2018, 10:35

Скрин с официального сайта теплоком.
Сам на практике не проверял.
Screenshot_356.png
Screenshot_356.png (37.66 КБ) 1000 просмотров
Аватара пользователя
7in
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 17:35

Два Вычислителя на один порт RS-232

Сообщение 7in » 05 фев 2020, 08:29

Спасибо rvb за схему с сайта Теплокома.
Оставлю тут информацию для тех, кто возможно наткнется на эту тему в поисках решения данной задачи:
В итоге удалось реализовать задуманное по следующей схеме:
Разветвитель (3).png
Разъем к тепловычислителю
7VejSZQJ2KQ.jpg
Разъем к преобразователю RS232-Ethernet
qOtahk1UOnc.jpg
Готовый кабель
HqvJX_E9ock.jpg
Хочу обратить внимание на то, что в моем случае используется преобразователь USR-IOT-TCP232/302, имеющий разъем "мама".
В связи с этим контакт №3 Tx с двух вычислителей приходит все так же на 3 контакт преобразователя. Если будете использовать например Moxa Nport с разъемом "папа", либо модем - не забудьте поменять местами Tx и Rx (3 и 2 контакт).
По данной схеме удалось запустить следующие комбинации:
- ТСРВ-26М + ТСРВ-034
- ТСРВ-024М + ТСРВ-034
- ТСРВ-043 + ТСРВ-034
Предполагаю что все ВЗЛЕТ'ы (возможно не только ВЗЛЕТ, но и все ТВ, имеющие возможность задания сетевого адреса) будут прекрасно работать. Так же предполагаю что схема масштабируется вплоть до 10+ вычислителей на один порт, на практике не проверял.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Два ТСРВ-034 на один преобразователь RS-232-Ethernet

Сообщение Иван Славный » 06 фев 2020, 02:55

7in, спасибо за оставленное описание решения заявленной проблемы. Оно будет очень полезно нашим пользователям, столкнувшимся с этой проблемой.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...