Распиновка кабеля для подключения СПТ941.20

Добрый день
подскажите распиновку кабели для модема SprutNet BSG2
если конечно вы сталкивались с такими модемами.

К сожалению мы не сталкивались с такой схемой подключения в своей практике. Возможно кто либо из наших пользователей поделится готовой распиновкой.

Такая же как и для других модемов
Х2 COM
1 2
2 5
3 6
4 3

добрый день
посмотрел форумы, там предлагают такой вариант
"С СПТ942 мы работали давно и насколько я могу судить, то были одни из первых экземпляров в серии. Точно могу сказать, что подключиться через выведенный разъем (подключеный шлейфом из 4-х проводов) у нас не получилось. Когда мы подключили свой разъем DB-9 по 5-ти проводной схеме, обкатанной на СПТ941 - все пошло с первого раза.

Схема подключения разъема Х2 вычислителя к разъему DB-9:
Код: Выделить всё

X2 DB9
1 ---- 2 (RD)
2 ---- 5 (GND)
3 ---- 1+6 (DCD + DSR)
4 ---- 3 (TD)"

Можете ознакомиться с этой темой. Распиновка кабеля в ней довольно подробно обсуждалась.

Распиновка кабеля для подключения СПТ941.20 та же распиновка? Антон с той темой ознакомился.
На данный момент, вычислитель СПТ941.20 видит модем уровень связи, видит что модем SprutNet BSG2 при опросе с вычислителя.
прошит ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (3.7.6501) как SprutNet MC52i ( остальные спруты при прошивке выдают ошибку )
распиновка
Х2 COM
1 2
2 5
3 6
4 3
18.09.2018 11:34:35.061 Звоним на номер +796198***** (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
18.09.2018 11:34:40.983 Соединение установлено на скорости 9600
18.09.2018 11:34:41.103 ----------- СПТ941.20 #85764, сетевой адрес: 1 -----------
18.09.2018 11:34:41.103 Коррекция времени устройства СПТ941.20 #85764, сетевой адрес: 1 отключена
18.09.2018 11:34:41.103 Определение сетевого адреса устройства
18.09.2018 11:34:48.146 Ответ не получен (таймаут 6000мс)
18.09.2018 11:34:56.697 Ответ не получен (таймаут 6000мс)
18.09.2018 11:35:05.228 Ответ не получен (таймаут 6000мс)

Попробуйте опросить прибор заводской программой Пролог. Если заводская программа опросит прибор, значит вы неверно завели оборудование в ЛЭРС УЧЕТ. Если заводская программа не сможет опросить прибор, значит вы неправильно подключили модем или параметры порта устройства или модема не согласованы.

Попробуйте прошить как Cinterion BGS2T

X2 DB9
1 ---- 2 (RD)
2 ---- 5 (GND)
3 ---- 1+6 (DCD + DSR)
4 ---- 3 (TD)
есть ли смысл так пробовать ?

1-2
2-5
х2 (3) DB9 (6) модем
х2 (3) DB9 (4+6) компьютер
4-3

по идее тему нужно переименовать СПТ 941.20
настроил как Cinterion BGS2T, хотя определялся как Cinterion BGS2Е
распиновка
Х2 COM
1 2
2 5
3 6
4 3
не был указан сетевой адрес NT=1 ( не смейтесь )
дальше вот такое количество ошибок при опросе в ЛЭРС, если кто то сталкивался подскажите
19.09.2018 15:45:58.658 Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R27.5 (сборка 32725)
19.09.2018 15:45:58.659 Обрабатывается задание: ООО ТГВ (76), СПТ941.20 #85764, Подключение #1
19.09.2018 15:45:58.659 Используется порт опроса: COM3, канал связи: Сеть GSM
19.09.2018 15:45:58.660 Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.COM3.2018-09-19.log’ на компьютере ‘USER-ПК’
19.09.2018 15:45:58.701 Пропускаем интервал 19.09.2018 0:00:00 - 19.09.2018 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 19.09.2018 0:00:00
19.09.2018 15:45:58.717 Установка соединения с удалённой стороной
19.09.2018 15:45:58.855 Контроль установки/завершения связи: аппаратный
19.09.2018 15:45:58.880 Инициализация диспетчерского модема (модель Стандартный GSM-модем)
19.09.2018 15:45:58.936 Протокол обмена: v110
19.09.2018 15:45:58.999 Звоним на номер +796198***** (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
19.09.2018 15:46:04.942 Соединение установлено на скорости 9600
19.09.2018 15:46:05.077 ----------- СПТ941.20 #85764, сетевой адрес: 1 -----------
19.09.2018 15:46:05.103 Коррекция времени устройства СПТ941.20 #85764, сетевой адрес: 1 отключена
19.09.2018 15:46:05.105 Открытие сеанса связи с устройством 85764
19.09.2018 15:46:07.389 Чтение конфигурации устройства
19.09.2018 15:46:09.156 СПТ941.20: СП (Схема потребления): 3
19.09.2018 15:46:09.156 СПТ941.20: Сетевой адрес: 1
19.09.2018 15:46:09.157 СПТ941.20: ИД (Идентификатор тепловычислителя): 85764
19.09.2018 15:46:09.157 Версия ПО: Logika Corp SPT941-20 v1.0.0.0.04
19.09.2018 15:46:09.162 Серийный номер: 85764
19.09.2018 15:46:09.167 Расчётный день: 23
19.09.2018 15:46:09.167 Считанный расчётный день (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
19.09.2018 15:46:09.167 Расчётный час: 23
19.09.2018 15:46:09.167 Считанный расчётный час (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (0)
19.09.2018 15:46:09.168 СПТ941.20: Единица измерения теплоты: ГКал
19.09.2018 15:46:09.168 СПТ941.20: Единица измерения давления: ат
19.09.2018 15:46:10.460 Запрос даты и времени устройства
19.09.2018 15:46:11.809 Дата и время по часам устройства: 19.09.2018 15:45:09
19.09.2018 15:46:11.811 Часы устройства отстают от системных на 00:01:02 (в формате чч:мм:сс)
19.09.2018 15:46:11.811 Чтение СУТОЧНОГО архива
19.09.2018 15:46:11.841 Чтение данных за интервал 01.09.2018 00:00:00 - 09.09.2018 00:00:00
19.09.2018 15:46:11.853 По часам устройства ещё не наступил расчетный день и час. Интервал опроса будет скорректирован. Время по часам устройства: 19.09.2018 15:45:09; расчетный день: 23; отчётный час: 23
19.09.2018 15:46:15.656 Считаны данные за 01.09.2018 00:00:00
19.09.2018 15:46:15.668 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС01: Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.669 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС02: Изменение сигнала на дискретном входе X4. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.669 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС40: Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки само-хода (0<G1<Gотс1). Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.669 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС42: Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапа-зона (0<G2<Gн2). Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.669 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС43: Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки само-хода (0<G2<Gотс2). Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.669 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: НС08. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.670 01.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: НС39. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.671 Считаны данные за 02.09.2018 00:00:00
19.09.2018 15:46:15.671 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС01: Отсутствие напряжения на разъеме X1 тепловычислителя. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.671 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС02: Изменение сигнала на дискретном входе X4. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.671 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС40: Ненулевой расход через ВС1 ниже значения отсечки само-хода (0<G1<Gотс1). Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.671 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС42: Ненулевой расход через ВС2 ниже нижнего предела диапа-зона (0<G2<Gн2). Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.672 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: ДС43: Ненулевой расход через ВС2 ниже значения отсечки само-хода (0<G2<Gотс2). Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.672 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: НС08. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:15.672 02.09.2018 23:00:00: Считана ошибка: НС39. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
19.09.2018 15:46:19.381 Считаны данные за 03.09.2018 00:00:00

ЛЭРС УЧЕТ выводит в журнал опроса ошибки, которые считаны с прибора. Для получения подробной информации по ошибкам вам необходимо обратиться к руководству по эксплуатации прибором.
У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Поскольку в данной теме обсуждалась распиновка кабеля для подключения СПТ941.20 и вам удалось опросить прибор, то тема будет закрыта, так как вопрос решен.
Если вы хотите получить пояснения по ошибкам от других участниках форума, то создайте отдельную тему по ошибка в соответствующем разделе форума.