Здраствуйте!

Возникли проблемы с подключением модема LERS GRM Plus в режиме TCP-сервера.

Что имеем:
Модем LERS GRM Plus
Счетчик ПСЧ-3ТМ.05М, серийный номер 0704120767, сетевой адрес: 67
IP модема 31.13.149.16
Серийный номер модема 20930

Задача: опрашивать счетчик (в дальнейшем 6 счетчиков) по запросу с компьютера.

Что сделано:
Модем сконфигурированный командами: 1234;US@17;tcpserveren=1;tcpserverauth=0;apnmode=1;apn=static.beeline.ru:beeline:beeline;rstact=2;iorst=30
Проверенно что счетчик опрашивается на месте конфигуратором СЭТ-4ТМ по rs-485 с параметрами 9600,8,o.
Счетчик подключен к модему по rs-485 расположенному на основной плате. (А - “+”, В - “-”)
Прикладываю снимки экрана с основными настройками в ЛЭРС Учете.
На модеме даже Rx и Tx не мигают.

Подскажите пожалуйста что не так?
5.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg

После отключения брандмауэра
6.jpg

В вашем случае подключиться к контроллеру удалось, но не отвечает сам прибор, подключенный к контроллеру.
Ознакомьтесь со статьёй Ошибка опроса “Ответ не получен” из нашей базы знаний ЛЭРС УЧЕТ.

Ознакамливался и проверял. Поэтому и описал всё в подробностях. Увеличивал задержку ответа до 25 секунд даже. Настараживает отсутствие индикации Rx и Tx. Проверенна работа с 2-мя модемами. Модем и счетчик находится в общем доступе так сказать… Можете ли вы проверить данный модем и подключение от себя?

От себя мы не можем проверить данный модем и подключение.
Вам удается подключиться к модему, у вас прибор не отвечает на запросы. Самые вероятные причины в том, что у вас либо неверно задан сетевой адрес устройства, либо не согласованы параметры порта на приборе и модеме.
Проверьте какой сетевой адрес задан в приборе.
Проверьте параметры порта настроенные на модеме и на устройстве.

Проверил и не раз. Модемы у нас 15 года выпуска были после ремонта и пришли с ремонта в 17 году. Может это связано с версией ПО модема?
Безымянный1.jpg

При ручном опросе в режиме о отладки появилась ошибка:
Ошибка опроса. Вышло 5 попыток на выполнение команды контроллера !SET:COM1:EC

Ранее вы сообщили, что после отколючения брандмауэра у вас стала появляться ошибка нет ответа от прибора.
Какую ситуацию вы наблюдаете сейчас при опросе?
Покажите файл журнала опроса, дамп обмена с прибором и журнал работы службы опроса ЛЭРС УЧЕТ.

Сбросил модем на заводские настройки и заново сконфигурировал. Прикладываю логи. В логах картина надеюсь будет понятнее.
Logs — копия.rar (506 KB)

Вы не показали файл журнала опроса.

Увы сегодня уже без ранее описанных ошибок. Возможно нам модемы не отремонтировали как следует?
Ручной опрос1.xls (26 KB)
Ручной опрос.xls (28.5 KB)

Попробуйте опросить прибор через модем заводской программой и сообщите результат.

Я начинаю грешить на модем. Как я понимаю для опроса по CSD не надо делать каких либо дополнительных настроек кроме настроек порта и наличия услуги CSD на sim-карте

CSD подключена и уровень сигнала 53%

Мои действия:

  1. Сброс настроек командой 1234;restore@default
  2. Настройка под ПСЧ 1234;US17
  3. Подключение через конфигуратор СЭТ-4ТМ

Итог NO CARRIER

Версия ПО модема P3.4.22 (R7.51.0)

Ошибка NO CARRIER возникает по вине оператора связи.
Вам не нужно было сбрасывать настройки модема, а нужно было опросить прибор заводской программой с теми настройками модема, при которых вы пытались опросить его из ЛЭРС УЧЕТ ().

В данном случае оператор не причем. Проверено на модеме IRZ atm3 настроенном на CSD и на IRZ всё отлично. Я понимаю что ветка не о том, но возможно atm3 настроить на работу в режиме сервера?

Судя по описанию терминала ATM3 на сайте производителя, у него есть возможность работать в режиме TCP-сервер.

Да, получилось всё настроить на АТМ3. Опрос идет. Модемы ЛЭРС по ходу не рабочие. Есть программные средства для диагностики модемов ЛЕРС? Или их просто направить в ремонт?

ПО для диагностики модема нет. Вам потребуется отправить модем нам, для того, что бы разработчик смог произвести диагностику неисправности.

После обновления прошивок до P3.4.22 на модемах LERS GSM Plus,
появляется данная ошибка !SET:COM1:EC, на пару опросов помогает перезагрузка, потом снова ошибка.
До обновлений все работало нормально.