Добрый день.
Опять возвращаюсь с модему МПД-1. Модем работает в 2 режимах: либо с статическим IP, что дорого, либо как Клиент по своему
какому-то протоколу с Сервером Кливер. ЛЭРС Учет я так понимаю второй режим не поддерживает?
ЛЭРС УЧЕТ работает с МПД-1, если МПД-1 настроен в режиме TCP-клиент.
В режиме TCP клиент ЛЭРС видет модем, но снять показания с него не может.
МПД-1 выступает в качестве ТСР-клиента и обеспечивает передачу данных в
«формате МПД». ЛЭРС работает с таким форматом?
- Открытие сеанса связи…
- Ответ не получен…
Вот такие сообщения.
Согласно данным производителя, после того как МПД-1 прислал свой идентификатор, МПД-1 переходит в прозрачный режим работы. Именно такой алгоритм работы с МПД-1 реализован в нашем драйвере.
Добрый день.
Значит драйвер не работает. Помогите решить проблему. Обращался в Теплоком, сказали да есть такая проблема, но решить не могут. Работает только если сим карта будет на статике.
Драйвер работает корректно согласно алгоритму, который описал мой коллега в своем последнем комментарии. Это один из 2-х режимов работы данного контроллера. Второй режим работы данного контролера в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается.
Если вы хотите, чтобы поддержка второго режима работы данного контроллера появилась, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств.
Условия и правила оформления заявки описаны здесь.