Подключение 2х Меркурий 230 ART через один модем к системе Л

Доброго времени суток. При создании точки учета электроэнергии Меркурий 230 в параметрах устройства не активно поле выбора “Подключен к сети”, при этом возникает всплывающая подсказка “Данный прибор не поддерживает работу в сети”. Нами планировалось подключать два рядом расположенных электросчетчика Меркурий 230 ART к одному модему посредством интерфейса RS485, каждый из электросчетчиков имеет свой уникальный сетевой адрес. Но сейчас возникли сомнения, а будет ли все это работать? Или на каждый электросчетчик необходимо устанавливать индивидуальный модем?

Добрый день. Такая система будет работать. В настройках Меркурий 230 необходимо указать сетевой адрес, который используется для отправки запросов к устройству. Естественно, что у приборов, которые подключены к одному модему, эти адреса должны отличаться.

То, что поле “Подключен в сети” неактивно, это ошибка. Мы исправим её в обновлении 3.04, которое выходит в начале июня.