СПТ961, СПТ961.1(2), АПС79

Добрый день, мучаюсь третий день. Пытаюсь подключить к ПК СПТ 961.1(2) через АПС79. Результат нулевой. Хотя все делаю как предложено в ранних темах форума:
1.png
2.png
3.png
4.png
.
Что я мог сделать не так?
Существует второй вариант подключения, в обход АПС79. Порт RS232 СПТ961 напрямую подключен к RS232 ПК, а остальные прибору связаны с собой в сеть (в том числе и данный СПТ961) по интерфейсу RS485. Глазами видел, подключение и настройки не разбирал, сам пытался, так-же не получилось.
Работаю с ЛЕРС УЧЕТОМ вторую неделю, разбираться еще во многом надо. Если не трудно, по проще разъясните.
За раннее благодарен!!! Номер СПТ на первом скрине отличается от испытуемого, но результат идентичен.

Уже не знаю, может необходимо параметр 52 забивать чтобы напрямую из буфера АПС дергать данные?

Спецификацию СПТ (003 параметр) посмотреть можно?
И дамп обмена тоже бы

Возможны следующие варианты:

  1. вы неправильно подключили оборудование.
  2. вы неправильно завели оборудование в ЛЭРС УЧЕТ.

Попробуйте опросить прибор заводской программой Пролог. Если прибор удастся опросить, тогда вы неправильно завели оборудования и сравните настройки прибора в Пролог и ЛЭРС УЧЕТ. Если вы не сможете опросить прибор в Пролог, вероятнее всего вы неправильно подключили оборудование.

Опрос проходит, ПК с АПС79 связываются, но дальше с СПГ связи нет. Подозреваю что и вправду распиновка неправильная! Подскажите пожалуйста, СПГ - Х3 (1-А, 2-В), АПС - DB9 (1-А, 2-В). Я так подключал !!? Откуда взял такую распиновку не помню, занимался этим вопросом давненько.

И при опросе Прологом сначала идет поиск сеанса связи по протоколу МЭК (опто связь), затем :

—:[29.05.2019 11:28:37] Опрос узла ‘’, попытка 1
INF:[29.05.2019 11:28:37] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[29.05.2019 11:28:37] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[29.05.2019 11:28:37] Скорость обмена (2400)
INF:[29.05.2019 11:28:44] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[29.05.2019 11:28:44] Запрос сеанса связи по протоколу МЭК
INF:[29.05.2019 11:28:49] на запрос сеанса связи по протоколу МЭК ответ не получен
INF:[29.05.2019 11:29:04] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
INF:[29.05.2019 11:29:04] параметр 003: (1050001025)
INF:[29.05.2019 11:29:04] Запрос типа прибора (099)
INF:[29.05.2019 11:29:04] тип прибора: (A79.02402011)
ERR:[29.05.2019 11:29:04] прибор не обнаружен

В настройках прибора указан СПГ 761 с сетевым адресом =0, а АПС имеет адрес =1.
Правильно ли это ?

Параметр 003 сейчас у СПГ - 1050000015, АПС -1050001015, не работает!!?