помогите подключить СПТ 961.1(2) к ЛЭРС учёт, через GSM модем

Добрый день, имеются УУТЭ с тепловычислителем СПТ 961.1(2), !не имеем право менять параметр 003 (2 0 4 0 0 01 04 5) и хотелось бы подключить GSM модем (RS232), но не получается…
подскажите пж правильно ли введены данные прибора в ЛЭРС"е ???
dump.GSM_модем.2018-11-23.log (91.8 KB)
Журнал опроса.xls (17 KB)
IMG_6684-27-11-18-02-29.jpeg
IMG_6683-27-11-18-02-29.jpeg
IMG_6682-27-11-18-02-29.jpeg
СПТ 961.gif

К сожалению мы не сталкивались с настройкой данного прибора, поэтому подсказать ничего не можем. Убедитесь что параметры прибора правильно заданы в ЛЭРС УЧЕТ и параметры порта настроенные на модеме, совпадают с параметрами порта, настроенными на приборе.
Также возможно кто либо из пользователей имеет успешный опыт настройки данного прибора и поделится им с вами.

Модем у СПТ прошить на скорость 57600кбит/с.
Нужно поменять параметр 003 = 1182001002
Сетевой адрес 1, в параметрах опроса “Адаптер” выставить (нет)

Судя по логу - обмен худо-бедно идет. И это поразительно! Потому что протокол абсолютно не похож на Логику . Ни на старый магистральный, ни на М4
Смотри

01 04 04 00 00 02 70 FB …запрос
<< 01 04 04 07 0A 00 01 1B 32 …ответ
Управляющие символы у Логики - 1 (начало кадра),2 (данные),3 (конец) всегда предваряются DLE - 10h
И т.д.
Тут же ничего похожего. Этот обмен похож на некий модбас-подобный протокол.
В любом случае - все странно и интересно
Предложение такое - попробуйте Прологом данные с прибора снять. Если получится - то у ЛЭРС пояснений просить.
Лог от Пролога посмотреть бы
Еще интересно - что за модем к коему СПТ подключен? Хотелось бы на его профиль (at&v) посмотреть

Всем спасибо большое, заработало!!!)))
параметр 003 = 2040001045 остался не тронутым
установили сетевой адрес 0, в параметрах опроса “Адаптер” выставили (нет)
и всё заработало!))))))