пытаюсь прошить TG21 утилитой, выдает 2 ошибки в процессе. режим CSD, соединение с прибором по RS485.
log.txt (9.74 KB)

Утилита настройки модемов отправляет настроечную последовательность AT-команд, согласно описанию чипа, используемого в модеме. Если при выполнении штатных AT-команд прибор возвращает ошибку, возможно он неисправен. Обратитесь к производителю модема по данному вопросу.

Столкнулся с такой же проблемой. Модемы новые, попробовал прошить три штуки - все с аналогичной проблемой, то есть это не проблема одного модема.
[17:45:42.229] Модем отключен.

[17:45:48.763] ================================================
[17:45:48.767] Поиск модема на порту COM2…
[17:45:48.768] ================================================
[17:45:48.848] Используется автоопределение параметров порта
[17:45:48.870] Пробуем настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[17:45:48.873] >> ATQ0
[17:45:52.083] Вышло время ожидания ответа на команду (3000 мс.).
[17:45:52.085] Модем не обнаружен
[17:45:52.109] Пробуем настройки порта: скорость “115200”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[17:45:52.112] >> ATQ0
[17:45:52.323] << OK
[17:45:52.330] Модем обнаружен.
[17:45:52.334] >> AT+CSQ=?
[17:45:52.539] << +CSQ: (0-31,99),(0-7,99)

OK
[17:45:52.543] ================================================
[17:45:52.546] Идентификация модема…
[17:45:52.548] ================================================
[17:45:52.551] >> ATI
[17:45:52.762] << 332

OK
[17:45:52.765] >> ATI1
[17:45:52.974] << 0

OK
[17:45:52.977] >> ATI3
[17:45:53.186] << Telit

OK
[17:45:53.189] >> AT+CGMI
[17:45:53.398] << Telit

OK
[17:45:53.403] >> AT+CGMM
[17:45:53.609] << GL865-DUAL-V3.1

OK
[17:45:53.612] >> AT+CGMR
[17:45:53.823] << 16.01.173

OK
[17:45:53.826] >> AT+CGSN
[17:45:54.034] << 353656102049873

OK
[17:45:54.037] >> AT+COPS=3,0
[17:45:54.247] << OK
[17:45:54.249] >> AT+COPS?
[17:45:54.463] << +COPS: 0,0,“MegaFon RUS”

OK
[17:45:54.466] >> AT+CPIN?
[17:45:54.677] << +CPIN: READY

OK
[17:45:54.680] >> AT+CREG?
[17:45:54.889] << +CREG: 0,1

OK
[17:45:54.893] >> AT+CSQ
[17:45:55.100] << +CSQ: 29,0

OK
[17:45:55.103] ================================================
[17:45:55.105] Получение текущих настроек модема…
[17:45:55.108] ================================================
[17:45:55.110] >> AT&V
[17:45:55.327] << DTE SPEED : AUTO
DTE FORMAT : AUTO
GSM DATA MODE : Not Transparent
AUTOBAUD : +IPR0=YES
COMMAND ECHO : E0=NO
RESULT MESSAGES : Q0=YES
VERBOSE MESSAGES : V1=YES
EXTENDED MESSAGES : X1=YES
LINE SPEED : F0=autodetect
CONSTANT DTE SPEED : YES
FLOW CONTROL OPTIONS : &K0=NO
ERROR CORRECTION MODE : RLP
CTS (C106) OPTIONS : &B2=OFF while disc.
DSR (C107) OPTIONS : &S3=PHONE ready->ON
DTR (C108) OPTIONS : &D0=ignored
DCD (C109) OPTIONS : &C1=follows carrier
RI (C125) OPTIONS : R1=OFF dur. off-hk
C108/1 OPERATION : &D0=NO
POWER SAVING ON DTR : +CFUN:1=NO
DEFAULT PROFILE : &Y0=user profile 1

OK
[17:45:55.345] Модем подключен.
[17:46:03.632] == ЛЭРС УЧЕТ. Настройка модема (версия 3.33.1 сборка 33309)
[17:46:03.670] ================================================
[17:46:03.673] Состояние GSM модема
[17:46:03.677] ================================================
[17:46:03.679] Проверяем состояние SIM-карты для GSM модема…
[17:46:03.683] >> AT+CPIN?
[17:46:03.894] << +CPIN: READY



OK
[17:46:03.897] SIM-карта обнаружена, модем готов к работе.
[17:46:03.900] Проверяем статус регистрации в сети оператора…
[17:46:03.906] >> AT+CREG?
[17:46:04.119] << +CREG: 0,1



OK
[17:46:04.122] Модем зарегестрирован в сети.
[17:46:04.125] Проверяем уровень сигнала для GSM модема…
[17:46:04.128] >> AT+CSQ
[17:46:04.337] << +CSQ: 26,0



OK
[17:46:04.343] Уровень сигнала: 26 CSQ (-61 dBm), 83% от максимального.
[17:46:04.345] ================================================
[17:46:04.348] Настройка модема iRZ TG21 на прибор ТВ7…
[17:46:04.351] ================================================
[17:46:04.356] >> AT&F
[17:46:04.581] << OK
[17:46:04.583] Настройка autobauding…
[17:46:04.587] >> AT
[17:46:04.790] << AT



OK
[17:46:05.193] >> ATQ0
[17:46:05.398] << ATQ0


OK
[17:46:05.803] >> AT+CBST=0,0,1
[17:46:06.007] << AT+CBST=0,0,1


OK
[17:46:06.010] >> AT&D0
[17:46:06.215] << AT&D0


OK
[17:46:06.619] >> ATQ0
[17:46:06.823] << ATQ0


OK
[17:46:07.227] >> AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”
[17:46:07.433] << AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”


ERROR
[17:46:07.436] Ошибка при выполнении команды.

[17:46:10.343] >> ATS0=1
[17:46:10.544] << ATS0=1


OK
[17:46:10.951] >> ATE0
[17:46:11.153] << ATE0


OK
[17:46:11.558] >> AT&W
[17:46:11.777] << OK
[17:46:11.779] Обнаружены ошибки во время настройки модема.
[17:46:11.782] ================================================
[17:46:11.784] Настройка параметров порта для прибора учета…
[17:46:11.787] ================================================
[17:46:11.790] Установка скорости порта “9600”…
[17:46:11.793] >> AT+IPR=9600
[17:46:12.003] << OK
[17:46:12.005] Скорость порта модема изменена.
[17:46:12.008] Переподключаемся с новой скоростью порта…
[17:46:13.032] >> ATQ0
[17:46:13.246] << OK
[17:46:13.251] Подключение к модему установлено.
[17:46:13.257] >> AT&W
[17:46:13.481] << OK
[17:46:13.487] Установка параметров порта не требуется.
[17:46:13.496] ================================================
[17:46:13.502] Запуск имитации подключения модема к прибору учета…
[17:46:13.508] ================================================
[17:46:13.514] >> ATZ
[17:46:13.785] << OK
[17:46:13.788] Настройки порта: скорость “9600”, бит данных: “8”, четность: “Нет”, стоповых бит: “1”.
[17:46:13.793] >> ATQ0
[17:46:17.003] Вышло время ожидания ответа на команду (3000 мс.).
[17:46:17.018] Не удалось обнаружить модем.
[17:46:17.078] Не удалось настроить модем.

Подробную информацию смотрите в протоколе настройки.
[17:46:20.677] Модем отключен.

Мы не являемся разработчиками данного модема. Нам неизвестно по какой причине он может возвращать ошибку на стандартную, согласно описанию используемого в нем чипа, AT-команду. Обратитесь к производителю модема по данному вопросу.

Я обратился к разработчикам данного модема и вот их ответ:
“Данная команда “AT^SCFG=“GPRS/ATS0/withAttach”,“off”” не поддерживается модулем Telit на котором собран модем TG21(справочник AT- команд от нашего модуля Telit во вложении).”
На основании этого прошу внести корректировки в утилиту “Настройка модемов” для модема IRZ TG21.
Telit-TG21_AT-Commands_EN.pdf (4.94 MB)

В утилите настройки модемов для данного модема указан модуль “Cinterion BGS2”. Видимо ранние модели были построены на этом модуле, но с какого то момент разработчики перешли на модуль “Telit”.

В любом случае мы поставили в план работ перевод модема “TG21” на модуль “Telit” в утилите настройки модемов.