Сразу оговорюсь, что имею самые поверхностные знания о интерфейсах, приборах учета, конверторах, распиновках и т.д. Собственно, поэтому я обращаюсь за помощью. Была поставлена задача - опрашивать по локальной сети множество приборов СПТ943 в качестве конвертера необходимо использовать USR-TCP232-302.
Итак.
Настроили usr конвертер для работы в режиме TCP-server. Скорость передачи данных (baudrate) вшили 9600.
Имея на руках свободный спт941, протестировали связку приборов - все работало: прибор принимал и отдавал пакеты.
Теперь о 943. Снять прибор не имеем возможности, поэтому приходится работать с действующим устройством.
Подключили по локальной сети к USR-TCP232-302.
Проверил работоспособность самого конвертера, посетив админку.
Подключил конвертер к СПТ943, отправлил команды на открытие канала связи и не получил ответа.
Прибор молчит.
Пробовал всевозможные найденные в интернете и на форумах распиновки, включая основную:
X2— DB9
1 ---- 2 (RD)
2 ---- 5 (GND)
3 ---- 6 (DSR)
4 ---- 3 (TD)
Параметр КИ (конфигурация интерфейса) у СПТ943 устанавливал:
1 - подключение телефонного модема или GSM- модема, работающего по технологии CSD (9600 бит/с);
11 - подключение GSM-модема для работы по технологии GPRS с фиксированным IP адресом (9600 бит/c);
В чем может быть проблема ? Что посоветуете для ее решения ?
В данном обсуждении, кажется, в итоге прибор опросили, но автор решением не поделился.
П.С. СПТ943 получилось опросить успешно с MOXA NPORT 5150.