Опрос ЭЛЬФ-01 и ПСЧ-3А.06Т.112.2 в одной сети через БАРС-02

через модем БАРС-02 на интерфейс 485 параллельно существующему и опрашиваемому ЭЛЬФ-01 завёл ПСЧ-3А.06Т.112.2 с внешним питанием интерфейса 12В.
Опрос ЭЛЬФа не идёт дальше “Чтение конфигурации устройства”
ПСЧ опрашивается нормально.
настройки БАРС 4800,е,1 (4800,n,1).
ПСЧ подключен двумя витыми парами (“интернетный” кабель без экрана) длиной около 30 метров по подвалу.

Внешнее питание интерфейса ПСЧ убрать? Или как-то надо согласовывать?

Нам неизвестно что именно вызывает такие проблемы. Мы крайне не рекомендуем объединять несколько приборов, работающих на разных протоколах обмена, в одну сеть, поскольку неизвестно как каждый из приборов может себя повести при получении пакета неизвестного ему протокола.
Возможно (и скорее всего) у вас как раз такая ситуация: запрос для прибора ЭЛЬФ-01 получает прибор ПСЧ и по какой то причине начинает на него отвечать, хотя не должен, что и вызывает ошибки при опросе ЭЛЬФ-01. При этом до подключения ПСЧ прибор ЭЛЬФ-01 нормально опрашивался.
Можно ли как то согласовать работу данных приборов при объединении их в сеть нам неизвестно.

в rs485 есть адреса устройств. Попробуйте на эльфе поменять этот адрес

на ЭЛЬф сетевой адрес 1.
на ПСЧ - последние три цифры серийного номера.
кабель на ПСЧ u/utp 4*2 24AWG через три подъезда хрущёвки. Одна витая пара DC12В c импульсного БП, вторая на RS-485.

Такое дело: после как откинул с БАРСа концы с ПСЧ опрос с ЭЛЬФа также тормозит на “Чтение конфигурации”, не идёт короч.
Замыкал выводы А и Б на модеме, молился и бил в бубен - заработало. Ощущение будто “Модуль цепей интерфейса 485”(установлен в ЭЛЬФе) как-то уходит в защиту после начала опроса с ПСЧ.
При опросе с ЭЛЬФа напряжение АС6,8В.
Напряжение на концах А-Б с ПСЧ без подключения к модему АС2В (это вообще норм?)

Ещё подметил в описухе для ТЭМ-106, что при одновременном подключении неск.вычислителей к 485 на конце петли интерфейсного кабеля надо ставить сопротивление (как понимаю резистор) равное волновому сопротивлению кабеля.

Тупо пробовать с переменным резистором как-то муторно. Может есть какой расчёт?

работает если интерфейс с ПСЧ завести на клеммную колодку Модуля цепей интерфейса внутри ЭЛЬФа, а с этой колодки уже на БАРС. В ПСЧ ещё вешаю резистор(подстроечник) на 153 Ом. Питание на ПСЧ можно не заводить, заметил что и без 12вольт опрос идёт.