Прошивка модема BGS2 RS 232/485 под тепловычислитель ТСРВ-043.

Добрый день, впервые на вашем форуме, не судите строго.
Столкнулся с проблемой прошивки модема под тепловычислитель ТСРВ-043.
Во вкладке сервис в списке доступных приборов учета ТСРВ-043 отсутствует, ближайший прибор - ТСРВ-042.
Будет ли работать модем с 043-им, если прошить его под 042-ой.
Программным комплексом ВЗЛЕТ СП4 пытался прошить, в нем также отсутствует возможность соединения модема с 043-им прибором.

На сколько я понимаю, речь идет об утилите настройки модемов. Если у вашего ТСРВ-043 выставлены настройки порта по умолчанию, то однозначно, если вы настроите ваш модем для работы с ТСРВ-042, опрос вашего ТСРВ-043 будет не возможен, так как про умолчанию у ТСРВ-043 параметры порта “4800,n,8,1”, а у “19200,n,8,1”.
Попробуйте при настройке модема выбрать прибор ТСРВ-042 и при этом вручную измените скорость с 19200 по умолчанию на 4800, как у ТСРВ-043 по умолчанию. После настройки попробуйте опросить ваш ТСРВ-043 через данный модем.

Добрый день!
Мы настраиваем модем как для ТСРВ-024М+ на скорости 4800.