Подключение АПС79

Добрый день, при подключении АПС79 к СПТ961.1(2) и СПГ761.1(2) по RS485 (порт RS232 на СПТ вылетел, а на СПГ занят газовиками) опрос через программу Пролог осуществляется стабильно. Но когда мы пытаемся произвести опрос программой ЛэрсУчет, успеха нет.

В самом начале опроса определяется что опрос осуществляется через адаптер APS97 ??? Как это происходит, в свойствах оборудования такого адаптера даже нет!!!
Причем опрос как бы происходит штатно до момента чтения конфигурации устройства, после, сразу обрыв связи.
Параметры 003 следующие: СПГ 1050000025, СПТ 1050001025, АПС 1050002025.
Скрины прилагаю.
Как осуществить настройку опроса с помощью Лэрс, что мог неправильно сделать?
За раннее благодарен.
Скрин 4.png
Скрин 3.png
Скрин 2.png
Скрин 1.png

Протокол связи GSM менял на все доступные

У вас разные приборы опрошенные заводской программой и ЛЭРС УЧЕТ. Покажите результат опроса прибора, заведенного в ЛЭРС УЧЕТ, заводской программой.

Не понятно откуда берется АПС97
Пролог 2.png
Пролог 1.png
Лэрс 2.png
Лэрс 1.png

На самом деле это АПС79. Просто была допущена ошибка в наименовании.

Кажется мы нашли причину. В заводской программе у вас сетевой адрес прибора 1 а в ЛЭРС УЧЕТ 0. Измените сетевой адрес прибора (не адаптера АПС79!) с 0 на 1 и повторите опрос.

У СПТ 961.1(2) сетевой номер прибора 1, 003=1050001025, у СПГ 761.1(2) сетевой номер установлен газовиками и мы его менять не можем, сетевой номер = 0, 003=1050000025, у адаптера АПС79 сетевой номер старший, по вашим рекомендациям на форуме =2, 003=1050002025.
Настройки адресов приборов что в Пролог, что в Лэрс учет одинаковые.
Пролог СПТ_2.png
Пролог СПТ_1.png
Пролог СПГ_2.png
Пролог СПГ_1.png
ЛЭРС СПТ_3.png
ЛЭРС СПТ_2.png
ЛЭРС СПТ_1.png
ЛЭРС СПГ_3.png
ЛЭРС СПГ_2.png
ЛЭРС СПГ_1.png

Мы завели у себя прибор “СПТ961.1(2) #21807, сетевой адрес: 1” с параметрами, отраженными на ваших скриншотах, и смогли успешно опросить ваш прибор (см. журнал опроса).

Судя по всему у вас имеются какие то проблемы с диспетчерским модемом. Возможно он неисправен.
Журнал опроса СПТ961.1(2) #21807.xlsx (9.11 KB)

Большое спасибо!!! Очень помог успешный журнал опроса. Разобрался в причине, она действительно в диспетчере. Диспетчер был настроен на авто определение параметра протокола GSM. У нас Мегафон начал зажимать CSD, мы обошли перейдя на v32. Прошил модем на v32 и опрос пошел.
Большое спасибо.