Сообщение Леонид Юрьевич » 06 фев 2020, 09:09

Добрый День, Пытаю подключится модемом ЛЭРС GSM Lite Pro к тепловычислителю Логика СПТ-943 к по GPRS каналу.
Настройки СПТ-943 Ки=10 ЛЭРС 6.1.2400.8.п.1.0
СПТ-943
WhatsApp Image 2020-02-06 at 08.57.49 (1).jpeg
ЛЭРС
WhatsApp Image 2020-02-06 at 08.57.49.jpeg
Лэрс не может связаться с вычислителем.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Проблема с опросом СПТ-943

Сообщение Иван Славный » 06 фев 2020, 10:26

Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса "Ответ не получен". В ней приведены все известные причины возникновения данной ошибки и способы их решения.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
7in
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 17:35

Re: Проблема с опросом СПТ-943

Сообщение 7in » 06 фев 2020, 11:23

Проверьте: приходит ли питание на СПТ.
Параметр "КИ" судя по РЭ может быть 0,1,2 - 2400,9600 и 19200 соответственно.
Питание смотреть на колодке X2 между 2 и 3 контактом - должно быть около 9 вольт.
Аватара пользователя
Леонид Юрьевич
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 фев 2020, 14:29

Re: Проблема с опросом СПТ-943

Сообщение Леонид Юрьевич » 06 фев 2020, 14:19

колодке X2 между 2 и 3 контактом 5,7 В
Аватара пользователя
7in
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 17:35

Re: Проблема с опросом СПТ-943

Сообщение 7in » 07 фев 2020, 07:06

Честно говоря это вам лучше разработчики LitePro скажут какое напряжение он должен давать. В старой теме Ткачев Геннадий писал:
А теперь проверьте, какое напряжение между 2 и 3 контактами СПТ943 в момент установки сеанса связи. Должно быть +6...+7 вольт. Напряжение должно быть именно положительным. Черный щуп тестера нужно подключить к контакту 2, красный к 3
Если есть такая возможность: попробуйте подключить вычислитель к COM порту компьютера через полнораспянный кабель и попробуйте опросить заводской программой. Если показания снимаются - померить напряжение между 2 и 3 контактами в момент опроса.
Возможно вам будет полезна еще эта тема
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6685
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Проблема с опросом СПТ-943

Сообщение Иван Славный » 07 фев 2020, 07:56

Согласно документации микросхемы-драйвера RS232, используемой в модеме ЛЭРС GSM LitePRO, минимально выходное напряжение между 5 и 6 контактами, откуда на сколько я вижу из ваших фотографий берется питание, составляет 5 В; номинальное выходное напряжение 5.4 В.

Поэтому вам судя по всему лучше искать внешний источник питания для прибора.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Аватара пользователя
Леонид Юрьевич
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 фев 2020, 14:29

Re: Проблема с опросом СПТ-943

Сообщение Леонид Юрьевич » 07 фев 2020, 08:13

Спасибо за информацию. Проблема в источнике питания Вычислителя. Тема закрыта.