Проблема с опросом СПТ-943

Добрый День, Пытаю подключится модемом ЛЭРС GSM Lite Pro к тепловычислителю Логика СПТ-943 к по GPRS каналу.
Настройки СПТ-943 Ки=10 ЛЭРС 6.1.2400.8.п.1.0
СПТ-943
WhatsApp Image 2020-02-06 at 08.57.49.jpeg
ЛЭРС
WhatsApp Image 2020-02-06 at 08.57.49 (1).jpeg
Лэрс не может связаться с вычислителем.

Пожалуйста, руководствуйтесь нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”. В ней приведены все известные причины возникновения данной ошибки и способы их решения.

Проверьте: приходит ли питание на СПТ.
Параметр “КИ” судя по РЭ может быть 0,1,2 - 2400,9600 и 19200 соответственно.
Питание смотреть на колодке X2 между 2 и 3 контактом - должно быть около 9 вольт.

колодке X2 между 2 и 3 контактом 5,7 В

Честно говоря это вам лучше разработчики LitePro скажут какое напряжение он должен давать. В старой теме Ткачев Геннадий писал:

А теперь проверьте, какое напряжение между 2 и 3 контактами СПТ943 в момент установки сеанса связи. Должно быть +6…+7 вольт. Напряжение должно быть именно положительным. Черный щуп тестера нужно подключить к контакту 2, красный к 3

Если есть такая возможность: попробуйте подключить вычислитель к COM порту компьютера через полнораспянный кабель и попробуйте опросить заводской программой. Если показания снимаются - померить напряжение между 2 и 3 контактами в момент опроса.
Возможно вам будет полезна еще эта тема

Согласно документации микросхемы-драйвера RS232, используемой в модеме ЛЭРС GSM LitePRO, минимально выходное напряжение между 5 и 6 контактами, откуда на сколько я вижу из ваших фотографий берется питание, составляет 5 В; номинальное выходное напряжение 5.4 В.

Поэтому вам судя по всему лучше искать внешний источник питания для прибора.

Спасибо за информацию. Проблема в источнике питания Вычислителя. Тема закрыта.