Имеются два прибора ВТЭ-1П 140М, подключённые к Лэрс GSM Lite Pro. Передача данных реализована по интерфейсу RS485. В вычислителях по умолчанию установлен протокол обмена – «ТМ СТАНДАРТ» (не Modbus RTU). Программа производителя «БД узлов учета тепловой энергии 7.0.0.1» опрашивает приборы уверенно, сигнал GSM на диспетчерском модеме и модеме на объекте устойчивый.
Лэрс-учёт опрашивать вычислители не хочет. Серийные номера вычислителей в таблице «Свойства оборудования» задаются в четырёхзначном формате – «7951» и «8087». Сетевой адрес задаётся там же автоматически – туда копируется серийный номер. Насколько я понимаю, для протокола обмена Modbus RTU требуется адрес максимум из трёх знаков, а ввести их в таблице «Свойства оборудования – Обмен данными» не представляется возможным, следовательно, протокол в вычислителе выбран правильно, и Лэрс-учёт должен работать с вычислителем ВТЭ-1П 140М по протоколу «ТМ СТАНДАРТ». Но связи нет. Идёт дозвон до модема на объекте, дальше – «Ответ не получен (таймаут 15000мс)». Подскажите, что настроено не так. dump.Мой_модем_8.2020-04-30.log (52.9 KB) Журнал опроса.xlsx (8.17 KB)
Увеличиваем таймаут (на всякий случай). До 30000 мс. Результат тот же, ответ не получен. Кроме предупреждения “Ответ не получен” - никаких предупреждений.
Неправильный номер телефона исключаем.
Сетевой адрес устройства. На приборе указан номер “18-7951”. В карточке свойств устройства указываю “7951”, “07951” - связи нет.
Протокол обмена в карточке свойств устройства не задаётся.
Ни адаптер, ни его адрес в карточке свойств устройства не задаётся.
Параметры порта. В инструкции прибора указано: Последовательный интерфейс вычислителя имеет конфигурацию: Скорость 9600 бод, 1 стоп бит без контроля четности, без контроля паритета. В параметрах прямого подключения ЛЭРС УЧЁТ указываю скорость 9600.
Подключение кабеля, скорее всего, правильное. Заводская программа прибор читает.
Подключите прибор обратно к приборному модему и опросите его заводской программой через модемное соединение. Если ей не удастся опросить прибор через модемное соединение, значит прибор и модем между собой подключены не правильно.
Подключаю прибор к модему. Соединение проходит аналогично. Заводская программа через модем прибор читает, ЛЭРС - не хочет.
В настройках заводской программы есть установка типа прибора. Я выбираю ВТЭ-1 П14х М тип 236. Если выбрать тип 234, то связи не будет, так же, как и через ЛЭРС. Может быть, ЛЭРС рассчитан на работу с типом 234?
Да, все верно. В ЛЭРС УЧЕТ поддерживаются приборы ВТЭ-1П 140М с типом 234. Если у вас прибор ВТЭ-1П 140М с другим типом устройств для его добавления и вы хотите чтобы его поддержка появилась, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств.