Привязка ячеек с ECL 210

Добрый день.
Подскажите как правильно настроить чтение температур с ECL 210?
К ECL 210 подключен один датчик температуры на S3 (температура ГВС). Сделал привязку к входу T1 сигнала S3. Множитель поставил 1 (Что кстати означает этот множитель?).
Опрос идет, но при отображении данных в таблице какая-то ерунда не похожая на значение температуры.
2020-05-20_17-53-45.png
2020-05-20_17-56-09.png
2020-05-20_17-55-04.png

Попробуйте 0,01 множитель. В самом приборе я так думаю данные в разном виде формируются, вот чтобы в привычном для нас виде вывести температуру её надо на 0,01 умножить, бывает, что для разных параметров свой множитель, вот кстати со множителем 1 в таком виде значит этот параметр температуры в приборе фунциклирует.

Спасибо, наверное, вы правы.