ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Вопросы по подключению и настройке приборов, модемов, адаптеров и т.д.

Модератор: Модераторы

Закрыто
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 30 июн 2020, 12:40

Подскажите,пожалуйста.
Может ли ЛЭРС опрашивать ECL Comfort 310 через RS-485 интерфейс?
Я пробую опросить датчики s1, s2 - ЛЭРС посылает запрос "01 41 04 00 23 00 22 00 24 00 25 08 DC", но ответ не приходит.
Пробую опросить программой ECL tool все данные считываются.

В ЛЭРС 3.35.0 стоит настройка "Параметры опроса" - "Modbus RTU", сетевой адрес 1
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Seliverstoff.yu » 30 июн 2020, 15:32

Modbus TCP пробовали?
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 30 июн 2020, 17:44

С Modbus TCP тоже нет ответа на запрос :
00 00 00 00 00 0B 01 41 04 00 23 00 22 00 24 00 25
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Seliverstoff.yu » 01 июл 2020, 03:53

В приборе сетевой адрес 1 или 15?
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 02 июл 2020, 15:28

сетевой адрес 1
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Иван Славный » 03 июл 2020, 06:16

Опрос в заводской программе и в ЛЭРС УЧЕТ происходит через одно и то же подключение или через разные?

Покажите журнал опроса рассматриваемого прибора и дамп обмена к этому журналу. Также приложите скриншот настройки привязки каналов и ячеек. точки учета, к которой привязан прибор.
Кроме того приложите скриншот с результатами опроса этого прибора в заводской программе и скриншот настроек данного прибора в заводской программе.
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 06 июл 2020, 20:26

Опрос через COM4 в обоих случаях.
Вложения
ЭкранECL_TOOL.png
настройкиПодключенияЛЭРС.png
настройкиПодключенияЛЭРС.png (74.97 КБ) 318 просмотров
настройки ту ЛЭРС.png
Настройки ECL_TOOL.png
журналЛЭРС.txt
(2.42 КБ) 2 скачивания
дампЛЭРС.png
дампECL_TOOL.png
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Иван Славный » 07 июл 2020, 05:01

Уточните как именно подключен прибор? У вас создан виртуальный COM-порт при помощи стороннего приложения, которое связывает его с подключением по IP адресу и порту адаптера, к которому прибор подключен физически? Если это так, не могли бы вы предоставить доступ к вашему прибору по данному IP адресу и порту?
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 07 июл 2020, 12:50

Адаптер связи на объекте работает в режиме TCP client. Сообщите мне ваш ip-адрес и порт и я на них перенаправлю подключение.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Иван Славный » 08 июл 2020, 02:54

Направьте, пожалуйста, на 95.167.224.34:2061
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 08 июл 2020, 08:24

Направил, там 2 штуки ECL 31, адрес 1 и адрес 2
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Иван Славный » 09 июл 2020, 05:08

Ваш контроллер успешно подключился к нам. Мы создали виртуальный COM-порт, завели ваш прибор по вашим скриншотам и настроили подключение также по вашим скриншотам. У нас опрос прошел успешно (см. вложения).
Единственное данные были помечены как недостоверные, так как значения превышали допустимые. Но, повторюсь, опрос проходит успешно.

Проблема не в ЛЭРС УЧЕТ. Проверьте работу вашего виртуального COM-порта.
Вложения
Журнал опроса ECL310.xlsx
(7.06 КБ) 1 скачивание
Результат опроса ECL310 через виртуальный COM- порт.png
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Seliverstoff.yu » 09 июл 2020, 05:31

Вот у меня также с ECL210 было, через виртуальный COM порт опрашивался, а напрямую не хотел, пока разработчики не добавили поддержку TCP протокола кажется в драйвер ECL210, если не ошибаюсь как-то так это звучит)
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Иван Славный » 09 июл 2020, 07:12

В данном случае опрос ECL310 напрямую в ЛЭРС УЧЕТ происходил по протоколу Modbus RTU. Как я писал ранее, мы настроили прибор по скриншотам пользователя и опрос пошел успешно. ECL210 и ECL310 это все таки разные приборы.
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 09 июл 2020, 12:04

Попробовал сделать сразу ЛЭРС TCP-клиентом (без промежуточной программы виртуального COM-порта) и всё заработало. Спасибо.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6928
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Иван Славный » 10 июл 2020, 02:31

Я так понимаю вы создали подключение по каналу связи "Интернет" и указали в нем IP адрес и порт вашего контроллера, после чего произвели опрос через данное подключение. Уточните, пожалуйста, кроме этого ничего более не менялось относительно ранее представленных данных? То есть вы просто поменяли прямое подключение на Интернет и опрос прошел успешно?
Maxim_Alexandrov
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2020, 13:17

Re: ECL Comfort 310 опрос через RS-485

Сообщение Maxim_Alexandrov » 17 июл 2020, 13:26

Я опечатался, ЛЭРС-учет настроен как tcp-сервер к которому подключается удалённое оборудование. Через виртуальный com-порт не шёл опрос.
Закрыто