Ранее была создана тема с добавлением теплосчетчика ПУЛЬСАР теплосчетчик ультразвуковой V31, сейчас мы добавили некоторые параметры (Температура холодной воды лето и Температура холодной воды зима, учет обратного потока и т.д.) возможно ли доработать драйвер к данному прибору с с выводом данных параметров?
Доступ к приборам:
TCP Client
IP: 95.83.158.75
Port: 4501
Сетевой адрес (заводской номер): 02427668
Доступ круглосуточный, если возникнут затруднения, просьба предоставить обратную связь.
Мы можем добавить чтение данных параметров, только из описания протокола обмена не понятно, как отличить устройства ПУЛЬСАР теплосчетчик ультразвуковой V31 в которых есть данные параметры, от устройств, в которых параметры отсутствуют?
Перечислите все параметры, чтение которых нужно добавить.
Параметры являются настроичными и вам достаточно, что бы они выводились в журнале опроса или прибор производит учет этих параметров и их требуется сохранять в базу?
Перечислите все параметры, чтение которых нужно добавить.
Добавляем: Тхв Лето, Тхв Зима, Даты перехода на лето и зиму.
Параметры являются настроичными и вам достаточно, что бы они выводились в журнале опроса или прибор производит учет этих параметров и их требуется сохранять в базу?
[/quote]
Требуется сохранить их в базу для того, чтобы выводились в отчете отдельными колонками.
Отличить можно зачитав из таблицы №9 описания протокола обмена, версию ПО. В файле Hystory можно посмотреть когда и что добавлено https://yadi.sk/d/YoRp08lT6_2kDQ
В таблице номер 9 описания протокола обмена имеется описание параметра 5 - версия ПО. Кроме того, что параметр 5 это версия ПО, в таблице нет никакой информации о том, начиная с какой версии были добавлены параметры о которых вы упоминаете.
Упоминание параметров есть в файле истории:
02.10.19
V33.1
Параметр "Температура холодной воды переименована" в "температуру холодной воды" зимнюю.
Добавлен параметр "Температура холодной воды летняя"
Добавлены параметры в info секцию:
Месяц перехода на зиму
День перезода на зиму
Месяц перехода на лето
День перехода на лето
V33.1 - это и есть версия ПО, начиная с которой были добавлены эти параметры?
Здравствуйте
Тему ПУЛЬСАР ультразвуковой V31 закрыли поэтому решил здесь написать
Параметры все читает в окне менеджера при ручном опросе а вот по чему то не отображает ни dQ ни Q1 и не Q2
В привязках пробовали задавать соответствие энергии отопления на все три этих параметра, переопрашивали с убранной галочкой “недостающие параметры” но в базу не пишет или не туда пишет не знаем.
В таблице данных пусто в этих колонках, остальное пишет. При просмотре в самом приборе есть архив по отоплению и интеграторы тоже
Модемное подключение к прибору “ПУЛЬСАР ультразвуковой V31” +79237031210 доступно круглые сутки
Пожалуйста проверьте что не так
У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Ваш вопрос не связан с вопросом обсуждаемым в этой теме. Создайте отдельную тему в разделе Опрос.
Что мы должны проверить?
В данной теме обсуждается вопрос по добавлению чтения параметров Тхв Лето, Тхв Зима, Даты перехода на лето и зиму. Вопрос не связан с чтением параметров dQ, Q1 и Q2. Просьба не нарушать правила нашего форума и не засорять тему не связанными сообщениями.
Если у вас возникает какой либо вопрос или проблема, создайте отдельную тему для обсуждения и наши специалисты помогут вам разобраться в вопросе.