Добавление поддержки ВТЭ-2П14xМ

  1. https://www.vodomer.su/
  2. ВТЭ-2П14xМ (https://www.vodomer.su/catalog/vychisliteli-teplovoy-energii-vte-1k-i-vte-1p/vychisliteli-teplovoy-energii-vte-1p-dlya-kommercheskogo-ucheta/vychislitel-vte-2-p14x-m-s-modulem-usb/)
  3. https://www.vodomer.su/upload/iblock/feb/Описание%20типа%20ВТЭ-2.pdf
  4. Протокола ни у нас и ни на сайте нет.
  5. Сеть GSM, +79169370495. Серийный номер прибора: 22
  6. ПО ВТЭ от 04.02.21 (https://disk.yandex.ru/d/YngGaZVGB83xZA)

В ЛЭРС при определении устройства считывается тип 238. Прибор вроде как 2021 года. На оффициальном сайте пока что обновленной информации нет.
Скорее всего протокол обмена схож с предыдущими версиями. Отличие только в типе.
vte-2-screenshot.png
vte-2.jpg

Протокол обмена.
vte-2-p14xm-238.pdf (272 KB)

Нам не удаётся дозвониться по предоставленному номеру. Оператор связи возвращает ошибку “+CAUSE: 127:14 NO CARRIER”.

С утра связь проверили, дозвон есть. Оператор на объекте стоит МТС. Если есть возможность, попробуйте позвонить с МТС сим-карты.

У нас в наличии только SIM-карты от МТС.

Можем настроить по GPRS, чтобы модем “Телеметрик 1.1” подключался на ваш сервер. Сообщите, пожалуйста, IP и порт.

Вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2079.

Настроили Телеметрик 1.1 по GPRS.
IMEI: 62763832
Номер: +79169370495

Клиент снял этот прибор, доступа больше нет.

Будем ожидать доступ к прибору.