Требуется поддержка в режиме клиента с идентификацией
1 https://edc.team/
2 https://edc.team/
3 руководство по эксплуатации в вложении
4 контакты разработчиков отправим в личном сообщении
5 настроем по вашим рекомендациям
6 https://login.teleuchet.io/download/configurator/setup.exe.
Модем M1_Руководство пользователя.pdf (1.76 MB)
Руководство по настройке М1 v1.docx (1.99 MB)
Паспорт М1 2020 v3.pdf (516 KB)
Модем М1.pdf (166 KB)
Я ознакомился с предоставленной документацией. В руководстве пользователя сказано, что при подключении к серверу модем присылает идентификационный пакет, после этого переходит в работу в прозрачном режиме.
Однако, я не нашёл описание формата идентификационного пакета устройства. У вас имеется описание формата идентификационного пакета устройства?
Разработчики ответили что модем поддерживает следующие типы подключений:
- Клиент прямой - нет идентификационного пакета
- Клиент шлюз - Есть идентификационный пакета (сервер соединений)
- Сервер - идентификационного пакета
Свяжитесь, пожалуйста напрямую с разработчиками, контакты в личном сообщении.
Мы отправили запрос на предоставление описания идентификационного пакета модема по e-mail, который вы указали. Ожидаем ответ.
Нам пришёл следующий ответ:
В режиме модем имеет 3 типа подключения.
Клиент прямой – идентификационного пакета нет.
Клиент шлюз - имеет закрытый протокол с идентификационным пакетом. Работает с нашим сервером соединений.
Клиент сервер - идентификационного пакета нет.
О каком подключении идет речь?
Судя по данным сейчас вы можете использовать модем в нашей системе, если он настроен в режимах Клиент прямой и Клиент сервер.
Для опроса модема настроенного в режиме Клиент прямой вам нужно в точке учёта создать интернет подключения и указать IP-адрес и порт модема.
Для опроса модема настроенного в режиме Клиент сервер вас нужно в свойствах порта опроса указать стандартный GPRS-модем, создать в оборудовании Стандартный GPRS-модем указав порт на который он подключается, в точке учета создать GPRS-подключение и привязать созданные модем.
Правильно ли я понял, что вам требуется добавление поддержки модема в режиме Клиент шлюз?
Да, все верно, нам необходим режим Клиент шлюз.
В режиме Клиент сервер мы его настроили и работаем, это не совсем удобно для большого количества.
Не согласен относительно работы модема в режиме сервера, это так же удобно.
«Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить!»
Если выбор режима обусловлен тем что модем подключается в рамках глобальной сети по публичному IP, то это во первых не корпоративное решение, во вторых это мина замедленного действия.
Да, все верно, нам необходим режим Клиент шлюз.
В режиме Клиент сервер мы его настроили и работаем, это не совсем удобно для большого количества.
Мы ожидаем от производителя предоставления описания протокола обмена.
Мы получили описание протокола. Вы можете предоставить описание ссылку на страницу сайта производителя с описанием данного устройства?
В первом сообщении прикреплено Модем M1_Руководство пользователя.pdf, на сайте производителя нет страницы с описанием данного устройства, как и других модемов.
Вы можете настроить подключение модема на 95.167.224.34:2093, после настройки напишите в теме, чтобы мы проверили доступ и поставили в план работ.
Модем настроен на ваш сервер в режиме клиент шлюз .
868136037966036 Imei , 42916 s/n
Вы не сообщили модель модема, который вы используете. На данный момент подключений на порт 2093 с таким imei не приходило.
Добрый день, ваш модем не подключается к нашему серверу на порт 2093.
К нашему серверу подключается, если судить по логу, к вашему тоже подключается.
Из настроек меняю только ip адрес и порт сервера.
лог м1 наш сервер.txt (45.5 KB)
лог лэрс сервер.txt (39.3 KB)
Добрый день, у нас изменился ip адрес на 178.218.111.73, перенастройте, пожалуйста, подключение.
Изменил адрес сервера 178.218.111.73 порт оставил 2093.
Доступ проверил. Добавление поддержки модема M1_3G предварительно запланировано на версию 3.47.
По этому модему доступ нужен?