Добавление поддержки модема TELEOFIS RX600-R2 для опроса по GPRS (аналитика)

  1. Адрес веб-сайта производителя - https://teleofis.ru/
  2. Наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства) - TELEOFIS RX600-R2, https://teleofis.ru/production/gsm-3g-modemi/teleofis-rx600-r2/
  3. Руководство по эксплуатации устройства - https://teleofis.ru/upload/iblock/af6/GSM-modemy-TELEOFIS-serii-RX.-Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-r.1.4-2020_06_29.pdf
  4. Описание протокола обмена с устройством - такой информации не нашли
  5. удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM - настроим соединение по Вашим рекомендациям
  6. заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера - В этом пункте Вам нужна информация о программе для прибора с которого модем считывает информацию?
    В настоявшее время у нас ведутся опросы приборов по GPRS через модемы TELEOFIS RX600-R2 с помощью программы ЛЭРС. В качестве модема используем модель - TELEOFIS RX 100-R4 (Аналитика).
    Модемы TELEOFIS RX600-R2 и TELEOFIS RX 100-R4 являются аналогами.

Более подробно расписано в теме (итог в последнем посте): https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=10942 (разбирались недавно). Тему для добавления поддержки модема TELEOFIS RX600-R2 (аналитика) по опросу через GPRS создаем в связи с внесением возможных изменений в поддерживаемом программой ЛЭРС модели модема TELEOFIS RX 100-R4 (Аналитика).

Вы можете настроить подключение на 95.167.224.34:2079.

Желательно, что бы к модему было подключено какое-либо устройство, которое поддерживается в ЛЭРС УЧЁТ, для того что бы мы могли проверить не только идентификацию модема, но и чтение данных через него.

Организуем подключение к модему до 29.03.2021 года (уведомим дополнительно). К модему подключим тепловычислитель ТВ7.
Подскажите, сколько времени понадобится держать соединение поднятым?
Спасибо!

Не нужно постоянно держать соединение поднятым. Вы можете настроить подключение модема к серверу по вызову с номеров +7(914)175-44-18 и +7(914)154-64-80.

На сколько нам известно, данный модем (как и TELEOFIS RX100-R4 (Аналитика)) работает за счет скрипта GPRS Terminal. Данный скрипт настроен таким образом, что он постоянно поднимает соединение с сервером.
По информации завода TELEOFIS модемы RX600-R2 и RX100-R4 не относятся к GPRS терминалам и не поддерживают соединение по вызову с сервера.
Если у Вас есть информация, как настроить модемы RX600-R2 и RX100-R4 по вызову с номеров просим поделиться.
В настоящее время у нас поднято JPRS соединение по каждому модему на постоянной основе (скрин прилагаем).
Спасибо!

У нас нет такой информации. Если производитель сообщает, что настроить модем по вызову не возможно, значит так и есть.

Соединение настроено на ip 95.167.224.34 и порт 2079.
Модем Teleofis RX600-R2, rl. 2.2a, IMEI 353713112060570 (для соединения необходимы последние 9 цифр IMEI).
Тепловычислитель ТВ7, зав. № 13012656, сет. адрес - 1, протокол ASCII, скорость 9600.

PS Просим сообщить сколько Вам требуется времени для создания поддержки модема Teleofis RX600-R2 (Нами собран тестовый стенд. Поэтому, необходимо примерно знать до какого времени он Вам понадобится). Просим учесть, что модем Teleofis RX600-R2 является аналогом модема Teleofis RX100-R4 (отличие только в встроенном и выносном блоке питания)
Заранее большое спасибо за проделанную работу!

Мы добавили поддержку модема TELEOFIS RX600-R2. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.40.