Добавление поддержки теплосчётчик AVECTRA ТСУ [13287]

Сайт производителя https://avektra.ru/
теплосчетчик AVECTRA ТСУ
РЭ.pdf (1.21 MB)
Паспорт.pdf (478 KB)
Протокол запроса 31.01.192456730839745024412 rs485-серия Д.doc (98 KB)
45cb7181441e7fd052200c3c406402b8.pdf (636 KB)
test tpz.zip (139 KB)
Осуществление запроса на текущие данные ТСУ-15 RS.docx (21.4 KB)

Могу организовать доступ по gsm каналу

Добрый день. Вы можете настроить модем на подключение к 95.167.224.34:2065, сообщите модель модема, его сетевой номер и идентификатор, а также сетевой адрес и/или серийный номер счетчика ТСУ.

А по CSD каналу можно реализовать опрос

Добрый день, вы можете организовать доступ по CSD.

Здравствуйте. В продолжении темы:

Возникла необходимость опроса квартирных теплосчетчиков авектра тсу 15.
Адрес подключения 77.79.187.106:22706
Номера приборов:
91502972
91502967
91502968
91503596
91502940

Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, статус нашей заявки. Удалось ли установить подключение к узлам учета?

Могли бы вы подсказать, как произвести опрос приборов заводским ПО из вложения?

Здравствуйте. Дополнительно связался с заводом изготовителем. От них получена следующая информация (Во вложении). От себя добавлю, что нужно установить программу виртуализации COM порта (например VSPE). Далее созданный виртуальный Com прописываем в программе. Далее создаем запрос согласно инструкции, далее вводим полученный код в поле запрос №1 (верхний из трех), далее нам нужно получить CRC 16. Нажимаем в разделе Свойства Запроса (нижний ряд, в середине ) кнопку Меню. Для вывода меню и в появившемся меню выбираем верхнюю строчку. Получаем CRC – 16
Далее по инструкции
2.7z (3,6 МБ)

Пропал доступ, порт закрыт.
image

Открыли порт 50. IP адрес без изменений

image
Порт закрыт.

Здравствуйте. Порт открыли. IP и порт те же.

Доступа нет. Порт по прежнему закрыт. При попытке создать ком порт и опросить прибор, прибор не отвечает на запросы.

Здравствуйте. Проверил со своей стороны еще раз. Доступ по порту 50 адреса 77.79.187.106 есть. То есть порт открыт. Далее, программой VSPE создал виртуальный Com порт 10. Далее, по инструкции, создал запросы к приборам 91502940 и 91502972, с добавлением CRC16. От двух приборов получил ответ. Далее прикладываю скрин заводской программы с ответами приборов (Ответы выделяются красным шрифтом). И прикладываю инструкцию по которой выполнял запросы.


Осуществление запроса на текущие данные ТСУ-15 RS.docx (21,4 КБ)

Доступ к устройству проверил. Добавление поддержки теплосчетчика AVECTRA ТСУ предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.57. Не прекращайте доступ.

Здравствуйте. Не могли бы Вы уточнить примерные сроки окончания работ по добавлению поддержки теплосчетчика.

Задача стоит в очереди предварительно на версию 3.57. Расписание выпуска обновлений ЛЭРС УЧЁТ

С чем связана большая продолжительность сроков работ? Возможно ли ускорить процесс?

Ускорить процесс можно на коммерческой основе. Сроки зависят от очереди и сложности приборов. Уточню, что мы пишем предварительную версию, реальная версия поддержки может быть как больше, так и меньше в зависимости от условий.