Добавление поддержки тепловычислителя ТМК-Н90 [9923]

Добрый день.

  1. адрес веб-сайта производителя http://prompribor-kaluga.ru/
  2. Тепловычислитель ТМК-Н90, ТМК-Н60 http://www.prompribor-kaluga.ru/catalogue/teplovychisliteli_s_wnesh_pitanijem/
  3. руководство по эксплуатации http://www.prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/462/ТМК-Н60,-Н90_РЭ_ТПС_корр.09.pdf
  4. описание протокола обмена с устройством. Описание общее поскольку Н90 отличается от Н60 поддержкой двух тепловых систем.
    во вложении
  5. удаленный доступ к работающему устройству GSM (CSD) +79208848056
  6. заводская программа чтения данных (Конфигуратор приборов) для проверки доступа и корректности работы драйвера:
    http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/481/DevConfig.zip
    Способ 2, Менеджер данных:
    http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/d67/dmsetup.zip

Примечание: для devconfig сетевой адрес не задается и использется адрес по умолчанию (0).
для менеджера данных использовать адрес 0 или сетевой адрес устройства (задан адрес 1).
Протокол обмена ТМК-Н60(90).pdf (365 KB)

Уточните, вам нужно, чтобы мы добавили поддержку ТМК-Н90 или ТМК-Н60? Если нужно добавить поддержку обоих устройств, тогда лучше разделить эти задачи создав вторую тему и предоставить доступ к каждому из приборов, чтобы не возникло путаницы.

Добрый день,
Сейчас доступ предоставлен к модели Н90 - как изделию с наиболее широким функционалом . Единственное отличие Н60 от Н90 состоит в том что Н60 поддерживает только 1 тепловую систему.
Описание протокола обмена для обоих исполнений общее поэтому решено было сделать тестовый стенд на Н90 как самой полной. Поддержка нужна обоих устройств.
Но в настоящий момент можем предоставить возможность обена данными только с Н90. Просим отработать вопрос внесения Н90 в вашу систму в полном объеме насколько это возможно. Доступ к Н60 можем обеспечить в первой половине ноября. Но на эту задачу будет отдельно подана заявка. Спасибо за обратную связь.

Подскажите, какой серийный номер у вашего ТМК-Н90?

Добрый день.
Номер заводской ТМК-Н90
016883

Заводской номер платы МФ, на которой установлена индикация 201042000
Заводской номер платы БИ (блока индикации) 00000012
Поддержка заводского номера БИ осуществляется только с прошивки версии 2.1
до 2.1 номера у БИ не было.

При вызове по предоставленному номеру приходит код ошибки 27 - направление не обслуживается.

Было отключение электроэнергии. В настоящий момент работоспособность восстановлена.
Можно проверять связь.

Мне не удается опросить ТМК-Н90, в ответ приходит некорректная информация, вероятно, это связано с тем, что у вас подключена группа разных приборов к одному модему.

Добрый день. К модему подключен только Н90. Связь проверил как через DevConfig (способ 1) так и через , Менеджер данных (Способ 2). Обмен корректно ведется в обоих случаях.
Есть ли у вас вопросы по протоколу обмена? Для МФ-И я давал пояснения в протоколе а к ТМК-Н90 таковых не было. Разработчик у них один и стилистика описания единая. Рекомендации и тонкости соответственно будут те же самые. Для справки: DevConfig пишет логи с запросами и ответами в hex-виде.

Доступ проверил, добавление поддержки запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.49, не прекращайте доступ.

Иван, подскажите, они обеспечили Доступ к Н60?
Когда будет версия ЛЭРС УЧЁТ 3.49?
Ждем с октября.

Заявка на Н60 создана еще 4 февраля. 7 февраля проверен доступ. Доступ не прекращен и по сей день. Отпишите если есть проблемы. К примеру могли выключить тестовый стенд.
Сама заявка: Добавление поддержки тепловычислителя ТМК-Н60 [10113]
По заявке нет никаких других дополнений кроме проверки доступа. Правильно понимаю что все либо принято в работу либо уже выполнено?

Задача по добавлению поддержки прибора ТМК-Н60 поставлена в очередь задач. Добавление поддержки прибора предварительно запланировано на версию 3.49. Информация об этом опубликована в теме, ссылку на которую вы предоставили.

Если у вас возникают вопросы, просьба писать их в соответствующей теме.

Пропал доступ к устройству. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку “NO CARRIER”.

Добрый день!
Подключиться к прибору ТМК-Н90 можно по номеру
+79240051254
Доступ круглосуточный

Доступ проверил, не прекращайте доступ.

Работа над добавлением поддержки тепловычислителя ТМК-Н90 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.50.

Добрый день!

Обновление 3.50.0 (сборка 35010) от 31.01.2023 доступно для установки.