добавить возможность опроса приборов Меркурий 234 ART по протоколу CAN
доступ отправил на почту support@lers.ru
Открыть порт на ПК как это сделать? На ПК постоянный ip счетчики подключены к СОМ2 через преобразователь интерфейса Меркурий 221 (rs485-USB)
или
2вариант Интернет-подключение через GPRS-модем с автоматическим подключением на Ваш IP-адрес 95.167.224.34
то на какой Номер TCP-порта для приема подключения.
Если добавить как и в Меркурий 230 в параметрах опроса для Меркурий234 выбор протокола CAN или RS485.
Наверно проблема снялась бы.
Удалил преобразователь интерфейса Меркурий 221 (rs485-USB)
Подключился преобразователь интерфейса АС4 (ОВЕН) все опрос всех счетчиков Меркурий 230 и 234 пошел нормально
Все тему можно закрывать.