Поддержка ВЗЛЕТ ТСР-027

Нужна поддержка данного теплосчетчика http://vzljot.ru/catalogue/details?id=154
Данные по подключению отправил на почту.

Спасибо за доступ, прибор поставлен в план работ, пока на обновление R11.

В процессе работы над ТСРВ-027 выяснились следующие особенности, касающиеся журнала событий.

В часовых/суточных/месячных архивах счётчиков сохранено только время нештатных ситуаций НС0(1, 2, 3). Эти нештатные ситуации не имеют определённого типа и условия их появления настраиваются в счётчике.

Есть ещё архив действий пользователя, но его нужно считывать полностью, все 2000 записей. Поэтому для автоопроса он не годится. Пока мы обдумываем как реализовать чтение архива событий.