Добавление регулятора отопления Взлет РО-2М

Здравствуйте я из компании Взлет Алтай-Сервис (г.Барнаул) мы занимаемся обслуживанием и установкой УУТЭ и тепловых
пунктов. По УУТЭ работаем с вашей компании всем довольны. Столкнулись с проблемой диспетчеризации тепловых пунктов(у нас их более 100 шт на обслуживание), есть программа Взлет СП (но она не очень удобная), просим вас добавить контроллер Взлет РО-2М в ЛЭРС для более удобного и качественного обслуживания АТП.

  1. Сайт производителя http://vzljot.ru/catalogue/avtomatizaciya_sistem_otopleniya/vzlet_ro-2m/
  2. Устройство Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО-2.
  3. Руководство по эксплуатации на сайте производителя.
  4. описание протокола обмена на сайте производителя.
  5. К контроллеру РО-2М подключен адаптер сотовой связи АССВ-030. Как для вас удобнее
    реализовать удаленный доступ.

В контроллере предусмотрено архивирование параметров. Необходимо чтобы ЛЭРС в определенный период времени считывал
параметры теплоносителя и сравнивал их с параметрами по графику и если они отличаются на заданную величину сообщал об этом, необходимо оповещение при авариях. Так-же нужно чтобы ЛЭРС позволял изменять параметры как это реализовано в универсальном просмотрщике (http://vzljot.ru/catalogue/avtomatizaciya_sistem_otopleniya/vzlet_ro-2m/
(Документы и ПО/Программное обеспечение / Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов)

Удобнее всего если вы сможете подключить к прибору ЛЭРС GSM Lite или Plus.

Если это невозможно, настройте АССВ-030 на подключение к нашему адресу 85.15.66.41:2060
Сообщите идентификатор адаптера и номер телефона для его вызова.

Идентификатор: 1411263
Пароль: 123456
Тип прибора: коммуникатор
Номер SIM: 89835493697

Связались с контроллером?
Начата работа?

Для более удобного доступа мы подключились через moxa nport 5110
ip: 93.91.172.111
скорость 9600

Мы создали виртуальный порт с помощью NPort Windows Driver Manager, но опросить прибор не удалось. Универсальный просмотрщик выдаёт “Прибор не отвечает”.

Пожалуйста, проверьте, что у вас получается считать данные.

Проверьте версию вашего драйвера, так как со старой программой у нас тоже не работало. Поверял отправкой тестовой строки через гипертерминал “01 11 C0 2C”, возвращается “VZLJOT 76.11.02.06TD1PдBТN6тu”. У нас работает.
ver.JPG

Установили последнюю версию NPort Administrator, но всё равно опросить не получается.

MOXA видна, но прибор не отвечает ни на запрос версии, ни программе “Универсальный просмотрщик”.

Пожалуйста, покажите настройки заводской программы, которые вы использовали для чтения.

Вот скрин с настройками
settings.JPG

Подключились к контроллеру?

Нет, опросить так и не удаётся. Пожалуйста, покажите ещё настройки из пункта меню “Соединение → Параметры Modbus”.

Вот скрин с настройками
Безымянный.png

Вы опять приложили параметры подключения. Нам нужен скриншот окна “Соединение → Параметры Modbus”.

Соединение → Параметры Modbus
Безымянный123.png

Подключились к контроллеру?

К сожалению, так и не удаётся получить ни одного ответа. Мы видим, что в виртуальный порт отправляются верные запросы Modbus, но ни одного ответа нет.

Пожалуйста, убедитесь, что все порты, которые требуется MOXA для работы в режиме RealCOM открыты и доступны извне.

Список портов есть у них на сайте.
moxa.com/support/faq/faq_detail.aspx?id=646

Давайте попробуем первести MOXA в режим TCP Server. В ней потребуется настроить параметры COM-порта и пробросить порт 4001.

Добрый день!
Moxa перенастроили, порт проброшен. Попробуйте подключиться.

Спасибо, теперь удалось считать данные.

Давайте теперь определимся с тем, что именно с него можно получить.

В текущей архитектуре ЛЭРС УЧЁТ интервальные архивы не поддерживаются. Мы можем реализовать чтение текущих данных, если этого будет достаточно.

Так-же нужно чтобы ЛЭРС позволял изменять параметры как это реализовано в универсальном просмотрщике (> http://vzljot.ru/catalogue/avtomatizaci > … let_ro-2m/
(Документы и ПО/Программное обеспечение / Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов)

Универсальный просмотрщик и ЛЭРС УЧЁТ предназначены для разных задач. В штатной комплектации ЛЭРС УЧЁТ нет средств для изменения параметров. Это задача для отдельного внешнего модуля, а не для драйвера опроса.

Внешний модуль нам подходит только для считывания и изменения текущих параметров.
А для контроля и анализа нам бы все таки хотелось автоматическое считывания архивов, вывод нештатных ситуаций.
Что вы можете предложить?