Поддержка контроллера ОВЕН ТРМ232М

Необходимо организовать диспетчеризацию контроллера ОВЕН ТРМ232М.

  1. Сайт производителя.
  2. Наименование контроллера ОВЕН ТРМ232М.
  3. Руководство по эксплуатации ОВЕН ТРМ232М во вложении.
  4. Описание протокола обмена во вложении.
  5. Удаленный доступ организован по каналу связи GSM. Все данные, необходимые для удаленного подключения, высланы на электронную почту support@lers.ru
  6. Программа для опроса. OPC-сервер “Lectus”. Во вложении полноценная версия с ограничением работы на 30 дней.
  7. Настройки на OPC-сервер “Lectus” во вложении.

К сожалению производитель не предусмотрел возможность записи архивов в контроллер. Поэтому хотелось бы видеть такую функцию с помощью вашего ПО (опрос и сохранение архива с периодичностью хотя бы 1 раз в час).

Наша фирма ООО “АТК” г. Перми заранее благодарит Вас!
TRM(ATK).zip (3.55 KB)
opcserv.zip (5.86 MB)
parametri_trm232m (1).zip (20.3 KB)
re_trm232m-01_1818.pdf (1.6 MB)

Не удается проверить доступ. В настройках opc server выбрал конфигурацию, которую вы предоставили, указал скорость com порта и номер com порта на котором модем. При нажатии кнопки опрос, модем не производит дозвон, а в программе появляется сообщение в статус строке “128 переменных плохого качества”. Опишите настройки OPC Server подробнее, возможно я что-то сделал неправильно. Желательно, если будут приложены скриншоты с настройками.

Произошла небольшая заминка и модем вовремя не установили. Модем подключили к ТРМ 26.12.2015г. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

настройки OPC сервера те же, что вам скинули. Скорость ведущего модема не важно вроде.
трм232скрин1.png
трм232скрин.png

Проверил доступ повторно. Ситуация аналогична той, что я описывал в своём предыдущем сообщении.

Тема закрыта, поскольку является дубликатом темы Добавление поддержки контроллера отопления и ГВС Овен ТРМ232М [7479].