Поддержка Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-025)

  1. http://vzljot.ru/catalogue/uchet_teplovoj_energii/vzlet_tsr-m_tsr-025/
  2. Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М
    (ТСР-025)
    3.http://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr025/re_tsrm025.pdf
  3. Протокол Modbus (http://vzljot.ru/files/docs/_modbus/prtkl_Modbus.pdf)
  4. +79248709284 GSM
    6.http://vzljot.ru/catalogue/programmnye_kompleksy/

Спасибо!

Нам не удалось дозвониться до модема.
Опишите настройки штатного ПО, возможно мы допустили ошибки.
Приложите скриншоты с настройками.

На данный момент теплосчетчики не работают т.к. котельные на ремонте, света нет. Осенью как свет подключат сообщим.

Будем ждать доступа к приборам.

Добрый день!
Доступ к приборам установили, просим проверить прибор учета тепловой энергии котельных ТСРВ-025 заводской номер 1402234, АССВ-030 1501291 идентификатор 1234567890, пароль abcdef, номер 89248709284 настроен по протоколу CSD
и прибор для учета жидкого топлива УРСВ-510ц № 1500513 АССВ-030 1501122 идентификатор 1234567890, пароль abcdef, номер 89248709282 протокол CSD.

На форуме действует правило один вопрос, одна тема.
Создайте отдельно тему для прибора УРСВ-510ц.

Доступ к устройству ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-025) проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R21.

Спасибо :co_ol: !

P;S: Хотелось бы узнать примерный срок выхода R21

Обновления у нас выпускаются раз в 2 месяца. Через 2 или 3 недели мы планируем выпуск R19.
Не прекращайте доступ к прибору.

Доступ к приборам есть. Ждем обновления

Поддержка прибора будет перенесена, поскольку в очереди на реализацию еще присутствуют устройства.

примерно на какое время?

Предварительно поддержка перенесена на версию R22.

У нас возникли проблемы с опросом вашего устройства. К модему подключиться удается, однако прибор не отвечает на запросы.

Добрый день! можете проверить прибор учета тепловой энергии котельных ТСРВ-025 заводской номер 1401729, АССВ-030 1501965 пароль abcdef, номер 89248713132 настроен по протоколу CSD

Нам удалось дозвониться по новому номеру, однако прибор не отвечает на запросы. Какой сетевой адрес у прибора и протокол?

Попробуйте пожалуйста этот прибор: ТСРВ-025 заводской номер 1403942, АССВ-030 1414370, номер 89248713023, пароль abcdef, протокол csd, скорость соединения 9600. Он рабочий Взлет СП4 данные принимает. Вот скриншот взлет СП4 http://screenshot.ru/upload/image/Szh6

Доступ к устройству проверен.

Ваш прибор сообщает, что его дата и время 20.06.2017 05:49:05, хотя сегодня 27.06.2017.
Мы можем произвести коррекцию времени на приборе? Заодно мы проверим метод, который выполняет установку даты и времени на приборе.

Пропал доступ к вашему устройству. До модема дозвониться не удается, оператор связи возвращает ошибку “Абонент не доступен или выключен”.