Поддержка счетчика Topenar Combi

1.сайт - http://www.topenar.ru
2.модель - Topenar Combi, теплосчетчик, заводской номер 16004571
3.руководство по эксплуатации - в приложении
4.протокол - в приложении
5.удаленный доступ - ip 80.242.84.31 порт 4001 (МОХА5230)
6.заводская программа - своей программы нет
протокол M-Bas.zip (946 KB)
РЭ Топенар.docx (44.3 KB)

Порт по указанному IP-адресу закрыт.

Добрый день. Порт включил, проверьте еще раз.

Порт по указанному IP-адресу закрыт все еще закрыт.

Непонятно, почему так, буду разбираться.

Ожидаем доступа.

Добрый день. Скажите, в каком режиме должна работать МОХА?

МОХА может быть настроена в режиме TCP-сервер или Real COM. Для ЛЭРС УЧЕТ не имеет значение, в каком из этих режимом работает МОХА.

Доступ: ip 80.242.84.31 порт 967, можно проверять.

А в каком режиме настроили MOXA?

Real COM

Мы не смогли найти описание прибора на сайте производителя.
Вы можете дать ссылку на страницу производителя с описанием прибора?

Нам не удалось считать данные с прибора.
Какой используется тип адресации прибора, по сетевому адресу или по серийному номеру? Если по сетевому адресу, то сообщите его.
В какой программе вы создаете Com-порт, NPort Administrator или NPort Windows Driver Manager?

  1. Описание на счетчик еще не совсем готово, если кратко, то это крыльчатый многоструйный теплосчетчик с M-Bus выходом, установочный размер Ду15, номинальный расход 1,5м.куб./час.
  2. Тип адресации прибора по серийному номеру 16004571.
  3. СОМ-порт создан в NPort Windows

В NPort Windows Driver Manager необходимо указывать DataPort и Command Port. Вы сообщили только один порт. Сообщите оба порта.

Порт 951

Мы создали COM-порт, но нам не удалось опросить прибор, прибор не отвечает.
Сообщите параметры настройки прибора: скорость порта, четность, количество бит данных и количество стоп-бит.

Скорость-2400, четность-нет, данные-8, стоп-бит-1, управление потоком-отсутствует.

Нам не удается считать данные с прибора, прибор не отвечает.

Вы прибор вообще не видите?

Да. Не удается открыть сеанс связи с прибором. Прибор также не отвечает на широковещательные запросы.