Поддержка Взлет ИВК-102П

  1. адрес производителя - http://vzljot.ru
  2. модель устройства - Взлет ИВК-102П
    Для удаленного доступа использован контроллер ЛЭРС GSM Lite. Сообщите IP-адрес, порт и номер телефона с которого будет осуществляться вызов.
    str_arh_ivk102.pdf (155 KB)
    ModBus_ivk102.pdf (262 KB)
    re1_ivk102.pdf (798 KB)

??

Данные для подключения: 92.38.3.133:2065. Номер телефона: 8(914)175-44-18.

данные отправил в ЛС

Мы не работаем через личные сообщения. Вы можете отправить данные для доступа на support@lers.ru.

Взлет ИВК-102П №1403688
ЛЭРС Лайт №12455

подключен один расходомер по первому каналу V1
тел. +79258004504
RS-232 4800

1234;GPRSCALLPHONE2=+79141754418%92.38.3.133:2065

Данных хватает?

Модем к нам не подключается.

Если можете, запрограммируйте сами, через смс.

1
Безымянный.jpg

Мы оказываем техническую поддержку программного обеспечения ЛЭРС УЧЕТ и не занимаемся настройкой оборудования.

Поясните, пожалуйста, какие настройки необходимо произвести, чтобы модем мог к вам подключаться?

Вы можете ознакомиться с настройками в Руководстве по эксплуатации ЛЭРС GSM.

Контроллер запрограммирован на работу по вызову с номера +79141754418, на ip-адрес 92.38.3.133:2065
Точно ли вызов осуществляется с этого номера?
Прошу проверить связь.

Сейчас модем к нам подключается, но мы не можем считать данные с прибора. Прибор передает данные, которые не соответствуют описанию протокола обмена (данные похожи на мусор).
Каким заводским ПО вы считываете данные с прибора? Покажите настройки ПО.
Нет ли между ЛЭРС GSM Lite и прибором еще какого нибудь оборудования?

Прибор подключен на прямую к ЛЭРС GSM Lite по RS-232
Произведенные действия:

  1. Сбросил настройки ЛЭРС GSM Lite командой 1234;restore@default
  2. Записал настройки порта командой 1234;US@10 (до этого была записана 1234;US@11)
    3.Подключился к прибору по каналу CSD через модем irz mc52it программой “универсальный просмоторщик” проект “ИВК-102 МХ” и “ИВК-102” результат одинаково положительный.
    Прочитал все настройки и архив.
    ивк-102п.jpg

Подключился через ЛЭРС УЧЕТ и считал версию ПО прибора
ивк-102п 2.jpg

Как я понял проблема была в настройках порта.
Настройки ЛЭРС GSM Lite
1234;restore@default
1234;US@10
Если надо, что то запрограммировать пишите?

Настройки ЛЭРС при подключении
ивк-102п 3.jpg

Не можем дозвониться до модема. При попытке соединения ошибка:

Расширенный код ошибки: Вызов отклонен удаленным абонентом (Call rejected) (21)