Подскажите, почему ЛЭРС не дает выбора для адаптера БИФ?
Мы подключили по схеме ТМК-БИФ-МОХА, а считать не можем ЛЭРСом…
Выдает непонятную ошибку…
Протокол обмена адаптера БИФ отличается от протоколов адаптеров, поддерживаемых ЛЭРС УЧЁТ, поэтому, опросить его в данный момент нельзя.
По поводу его поддержки ничего определённо сказать не могу, так как на сайте производителя нет ни руководства по эксплуатации на этот адаптер, ни описания его протокола обмена.
А если мы вам дадим доступ к прибору через схему ТМК-Биф-МОХА?
Вам это как-то поможет?
Получили контактные данные Калужских программистов для получения протокола опроса БИФ-03?
Получили, спасибо.
Запрос отправили, ждем ответ.
Как продвигается работа по БИФу?
Протокол обмена мы получили. Для продолжения работ нужен доступ к прибору.
Так, начинаем работы по организации доступа вам к прибору…
Как что настроим - отпишусь в этой теме, либо в ЛС
С какого именно внешнего порта настроено перенаправление? При попытке подключиться к указанному вами внешнему IP-адресу по портам 950 и 4001 выдаётся ошибка “Сбой подключения”.
Смогли достучаться до прибора?
Нет, по RealCom MOXA не отвечает.Проверьте какие порты используются в вашем адаптере в качестве порта данных и порта команд. Может там не 950й порт?
Порт данных и порт команд не используются в режиме RealCom (в настройках они просто отсутствуют), они присутствуют в TCP Server mode.
Проглядели топик?
Нам нужен удаленный RealCom, для его работы нужно пробросить TCP-порты 950-981 и UDP-порт 4800 (подробнее см. http://www.moxa.com/support/faq/faq_detail.aspx?id=646)
Ясно,в понедельник будет сделано. (Заказчик пытается отобрать прибор у нас, будем стараться как можно быстрее решить эту проблему). Просим Вас оперативно отвечать нам в этом топике! Заранее спасибо
ок.
- В каком режиме должна находится МОХА, для проброски дла вас портов, номера которых вы указали?
В режиме Real COM.
При проверке портов в режиме RealCom, программа показывает только 3 порта, подскажите как открыть остальные, если на МОХА они закрыты?
Судя по списку, для передачи данных используется два порта - 950 и 966. Откройте их.