Здравствуйте.
Крайне хотелось бы увидеть в списке поддерживаемых устройств счетчик СЭБ-2А.05.2 производства НЗИФ.
Описание протокола , к сожалению , в открытом доступе не обнаружилось
Здравствуйте.
Крайне хотелось бы увидеть в списке поддерживаемых устройств счетчик СЭБ-2А.05.2 производства НЗИФ.
Описание протокола , к сожалению , в открытом доступе не обнаружилось
Ознакомьтесь с []Условиями и правилами оформления заявок](http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=795) в разделе Поддержка новых устройств.
ДО счетчика проброшен туннель 87.255.242.118:10092 . Серийный номер счетчика 124785 , сетевой адрес 785
Мы отправили запрос производителю с просьбой предоставить описание протокола обмена.
Затянулся процесс, сегодня запросил у разработчика протокол обмена, через 15 минут мне прислали.
Система команд v.0.0.10.pdf (491 KB)
Сергей Тулупов нам удалось считать серийный номер с прибора, однако он отличается от серийного номера, который вы сообщили нам. Вы сменили прибор?
В той сети установлено около 30-ти счётчиков, в том числе несколько СЭБов.
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R27. Не прекращайте доступ к устройству.
эм, это 18-ый или 19-ый год?
Каждая новая версия ЛЭРС УЧЕТ выпускается раз в 2 месяца.
Более точной даты появления поддержки назвать не могу.
не изменились ли сроки для данной модели оборудования?
Пока сроки остаются такими же.
Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R26.