После изучения предоставленных данных у нас возникли следующие вопросы:
Для разных версий ПО можем передает идентификаторы по разному, поэтому прежде чем обработать идентификатор необходимо считать с прибора версию ПО. Как это сделать?
Добрый день!
Немного не корректный был файл с описанием протокола.
Нужна поддержка GSM модема МУР1001.9 GSM/GPRS TLT начиная с версии ПО v4.10
Исправленный файл с описанием протокола организации связи по GPRS - прикреплен. GSM-модем_Организация связи по GPRS.txt (1.72 KB)
Настройте модем на подключение к 92.38.3.133:2063.
Сообщите идентификатор модема.
Какой прибор подключен к модему? Сообщите модель, серийный номер и сетевой адрес прибора.
Ваш модем не подключается к нашему серверу.
С каким периодом модем должен подключаться к серверу?
Есть ли возможность настроить модем так, что бы он подключался по вызову с определенного номера?
Модем делает попытки подключения к серверу с периодом 3 мин.(период можно изменить).
Подключение происходит, но ваш сервер его отключает.
Возможности настроить модем для подключения к серверу по вызову нет.
Когда у вас дойдут руки сообщите, мы включим модем.
Ваш модем подключился к нашему серверу.
Мы добавили поддержку устройства в ЛЭРС УЧЕТ и мы смогли считать текущие данные с Меркурия 230.
Работа над драйвером устройства завершена, поддержка устройства войдет в обновление R22.