Добавление поддержки ультразвукового расходомера АКРОН-01 (RS-485) [6748]

Расходомер-вычислитель Акрон-01 стационарный, работает по интерфейсу RS485, сетевой адрес 1, снятие данных по GSM каналу (CSD), подключение прибор=>GSM модем по RS485, доступ по номеру: +79044661210 (прибор в сети всегда)

  1. http://signur.ru/
  2. http://signur.ru/catalog-44.html
  3. http://signur.ru/media/RE_AKRON-01-2009.doc
  4. http://signur.ru/SignurProtocol.zip
  5. GSM-канал (CSD), тел.:+79044661210, адрес прибора 1, модем-прибор связь по RS485, скорость порта:9600 номер прибора 10079.(настройки прикладываю в скриншотах)
  6. ссылка на программу http://signur.ru/SignurSetup.zip
    screenshot2.png
    screenshot1.png

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R30.

А почему так долго, драйвер у вас готов протокол тот же, а поддержку прибора растянули аж до осени

Нам не известно насколько протокол обмена АКРОН-01 отличается от протокола обмена АКРОН-02, который уже поддерживается в нашей системе. Позже мы изучим изучим описание протокола обмена и если различия будут не существенные мы сможем добавить поддержку АКРОН-01 в более ранней версии.

Присоединяюсь к теме. Есть Расходомер Акрон-01 зав.№ 11205, работает по интерфейсу RS232, снятие данных по GSM каналу (CSD), подключение прибор через GSM-модем по RS232, доступ по номеру: +79211975582 (прибор в сети всегда).

Мы воспользуемся доступом к вашему прибору при тестировании драйвера устройства.

Доступа к прибору нет и пока не будет с 17.05.2019г.

Ожидаем доступ к прибору.

Добрый день!
На какой адрес (порт) настроить Акрон-01 для теста опроса?

Акрон-01 s/n 11706 9600 1 бит нет, подключен через Лэрс GSM Lite pro s/n 16180 в режиме CSD с номером 987*******.
Номер отправил личным сообщением.

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.36. Не прекращайте доступ к устройству.

Версия 3.36 это когда ориентировочно?
Вы перебросили добавление устройства в конец очереди?

Мы заканчиваем работу над версией 3.34. Каждая новая версия у нас выпускается раз в 2 месяца. Версия 3.36 это не конец очереди. У нас уже имеется составленный план работ на версии 3.35, по этой причине устройство было поставлено на версию 3.36.

Мы обсудили с Вами вопрос по телефону.
Вы не проверяли работу Акрон-01 по протоколу поддерживаемого ЛЭРСом устройства Акрон-02? Производитель Акронов сообщает, что у данных устройств одинаковые протоколы.

У устройств одинаковые протоколы обмена Modbus RTU, однако имеются небольшие различия при разборе ответов устройств.

Коллеги, если у вас все готово может поторопимся с добавлением поддержки данного устройства? Просто все длится неприлично долго…

Ранее мы сообщили, что поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.36. Мы сообщим вам об окончание работ в данной теме.

Мы практически завершили работу по добавлению поддержки устройства АКРОН-01.
Мы закончили добавление поддержки АКРОН-01 c RS-485.
Во время добавления поддержки устройства АКРОН-01 с RS-232 у нас пропал доступ к устройству, что не позволяет завершить работу.

Мы добавили поддержку устройства АКРОН-01 (RS-485). Поддержка устройства войдет в обновление 3.36.

Для того, что бы мы смогли добавить поддержку устройства АКРОН-01 (RS-232) создайте отдельную тему в разделе.