Добавление поддержки регулятора-отопления РО-2 [6788]

  1. http://www.vzljot.ru;
  2. Регулятор отопления РО-2 http://www.vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/?source_id=1765;
  3. Руководство по эксплуатации во вложении и по ссылке выше;
  4. Описание протокола ModBus и регистров по ссылке в пункте 2 и во вложении;
  5. Внешний статический IP 178.46.165.154, порты 950:966, moxa nport 5130, режим RealCom, серийный номер РО-2: 800890, версия ПО 76.11.01.41, адрес modbus 61;
  6. Универсальный Просмотрщик + пакет мониторов по ссылке в п.2 (не работает с удаленным com портом), для опроса программными комплексами Взлёт СП, СП4.0 нужен лицензионный ключ (http://www.vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/). В ЛЭРС УЧЁТ соединение устанавливается (скрин во вложении) ;
    MBRegs_RO2.doc (54.7 KB)
    re_PO_2.pdf (564 KB)
    Scr_05_02_18_3.jpg

Ваш прибор не отвечает на наши запросы. Если вы обратите внимание на скриншот, который выложили, то увидите, что вам прибор тоже не отвечал. Возникает ошибка “Ответ не получен (тайм-аут 9050 мс.)”.

Соединение установлено. Изменен байтовый таймаут в РО-2 и moxa (=20ms).
08_02_18.jpg
Взлётовский Monitor RO2 в Универсальном Просмотрщике также поддерживает соединение.

Скорость обмена с прибором снижена до 9600, байтовый таймаут увеличен до 50.

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R30.

Поддержка устройства войдет в обновление 3.30.