Добавление поддержки теплосчетчика Пульсар модификация У [7064]

  1. Тепловодохран;
  2. Теплосчетчик Пульсар модификация У;
  3. Руководство по эксплуатации устройства;
  4. Описание протокола обмена с устройством;
  5. Доступ через CSD соединение, номер: 8-960-(восемьсемьодин)-05-81;
  6. Заводская программа чтения данных.

Фото паспорта и самого прибора есть в этой теме форума.

Нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру. Оператор связи возвращает ошибку 127.

Все работает…
1.jpg

Нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру.
Оператор связи возвращает ошибку, о которой сообщалось ранее.
Лог работы программы TestAll:

Отправлено: [15 байтов]
41 54 44 38 39 36 30 38 37 31 30 35 38 31 0D                                                    ATD89608710581.

Получено: [18 байтов] [+03:651]
0D 0A 2B 43 41 55 53 45 3A 20 38 3A 31 32 37 20 33 0D                                           ..+CAUSE:.8:127.3.

Отправлено: [5 байтов]
41 54 56 30 0D                                                                                  ATV0.

Получено: [2 байта] [+00:553]
30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [5 байтов]
41 54 45 30 0D                                                                                  ATE0.

Получено: [2 байта] [+00:532]
30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [3 байта]
2B 2B 2B                                                                                        +++

Так же все работает… TestAll последней версии подключение через модем, все работает…
Возможно на сим карте включен запрет на входящие и исходящие междугородние вызовы.

Подключение: Тип Соединения = GSM; 
Время ожидания = 6000; 
Пауза перед запросом = 50; 
Повторные запросы = 3; 
Номер телефона = 89608710581; 
Номер порта = 3; 
Скорость = 9600; 
Стоп биты = 1; 
Чётность = None; 
Биты данных = 8; 
Оптоголовка = False; 
Отправлено: [4 байта]

41 54 5A 0D                                                                                     ATZ.

Получено: [5 байтов] [+00:056]
0D 0A 4F 4B 0D                                                                                  ..OK.

Отправлено: [5 байтов]
41 54 56 30 0D                                                                                  ATV0.

Получено: [2 байта] [+00:091]
30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [5 байтов]
41 54 45 30 0D                                                                                  ATE0.

Получено: [2 байта] [+00:087]
30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [15 байтов]
41 54 44 38 39 36 30 38 37 31 30 35 38 31 0D                                                    ATD89608710581.

Получено: [3 байта] [+20:337]
34 39 0D                                                                                        49.

Отправлено: [1 байт]
00                                                                                              .

Подключено
Определение сетевого адреса пульсара
Отправлено: [11 байтов]
F0 0F 0F F0 00 00 00 00 00 A5 44                                                                ..........D

Получено: [10 байтов] [+01:511]
F0 0F 0F F0 00 75 50 19 1C B5                                                                   .....uP...

Определение модели пульсара, сет. адр. 00755019
Отправлено: [11 байтов]
00 75 50 19 03 02 46 00 01 FA 4A                                                                .uP...F...J

Получено: [10 байтов] [+01:508]
00 75 50 19 03 02 34 01 03 DA                                                                   .uP...4...

Чтение параметров :D; 
L; 
P; 
NPARAM20;
NPARAM21; 
NPARAM23; 
NPARAM24; 
NPARAM26; 
NPARAM27; 
NPARAM29; 
NPARAM2A; 
NPARAM2C; 
NPARAM2D; 
NPARAM6; 
NPARAM0E; 
NPARAMD0; 
Чтение параметров :D; 
L; 
P; 
NPARAM20; 
NPARAM21; 
NPARAM23; 
NPARAM24; 
NPARAM26; 
NPARAM27; 
NPARAM29; 
NPARAM2A; 
NPARAM2C; 
NPARAM2D; 
NPARAM6; 
NPARAM0E; 
NPARAMD0; 
Отправлено: [10 байтов]
00 75 50 19 04 0A DC ED CC E1                                                                   .uP.......

Получено: [16 байтов] [+01:511]
00 75 50 19 04 10 12 05 0A 08 38 17 DC ED 3F EA                                                 .uP.......8...?.

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 01 00 61 DA 1E 34                                                             .uP.....a..4

Получено: [18 байтов] [+01:523]
00 75 50 19 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 61 DA 97 B5                                           .uP...........a...

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 05 00 CC 12 62 02                                                             .uP.......b.

Получено: [18 байтов] [+01:518]
00 75 50 19 0A 12 1B 00 00 00 00 00 00 00 CC 12 9A C3                                           .uP...............

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 20 00 CB 82 6B 52                                                             .uP.......kR

Получено: [18 байтов] [+01:520]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 CB 82 DD B7                                           .uP...o..:........

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 21 00 19 8D 76 0A                                                             .uP...!...v.

Получено: [18 байтов] [+01:524]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 19 8D 93 D9                                           .uP.....HB........

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 23 00 B3 7E 49 57                                                             .uP...#..~IW

Получено: [18 байтов] [+01:525]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 B3 7E FF F6                                           .uP...o..:.....~..

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 24 00 98 C8 D7 65                                                             .uP...$....e

Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 98 C8 32 7A                                           .uP.....HB......2z

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 26 00 C1 4D 2D 2E                                                             .uP...&..M-.

Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 C1 4D 9B 43                                           .uP...o..:.....M.C

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 27 00 69 73 D2 C2                                                             .uP...'.is..

Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 69 73 37 99                                           .uP.....HB....is7.

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 29 00 8A BD 18 8E                                                             .uP...).....

Получено: [18 байтов] [+01:526]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 8A BD AD F7                                           .uP...o..:........

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 2A 00 8F B7 9B 9D                                                             .uP...*.....

Получено: [18 байтов] [+01:519]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 8F B7 7C 6A                                           .uP.....HB......|j

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 2C 00 3B 18 AC 69                                                             .uP...,.;..i

Получено: [18 байтов] [+01:520]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 3B 18 19 DC                                           .uP...o..:....;...

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 2D 00 C6 57 AC F1                                                             .uP...-..W..

Получено: [18 байтов] [+01:524]
00 75 50 19 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 C6 57 42 12                                           .uP......B.....WB.

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 06 00 89 18 D0 D1                                                             .uP.........

Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 89 18 58 24                                           .uP.............X$

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 0E 00 1F CF FD 4F                                                             .uP........O

Получено: [18 байтов] [+01:522]
00 75 50 19 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 1F CF 77 DA                                           .uP.............w.

Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C D0 00 FC D5 0F 9C                                                             .uP.........

Получено: [18 байтов] [+01:526]
00 75 50 19 0A 12 01 00 00 00 00 00 00 00 FC D5 EE E4                                           .uP...............

подключение пульсар.png

Мы попробовали дозвониться по номеру еще раз и опять получили ошибку оператора 127.
Вероятнее всего проблема в том, что операторы не могут согласовать протоколы.
У вас есть возможность использовать SIM-карту другого оператора (например МТС)?

В ближайшее время настроим канал GPRS на ваш сервер.
Подскажите на какой ip и порт настроить.

Настройте подключение на 92.38.3.133:2061.

Настроили модем Teleofis RX700 на указанные выше адрес-порт, без авторизации как стандартный gprs модем

Приношу извинение, я некорректно предоставил вам данные для доступа. Перенастройте подключение на порт 2067. IP-адрес тот же.

Перенастроили…

У нас есть входящее подключение на порт 2067, однако нам не удается опросить прибор. Прибор не отвечает на наши запросы.

Возможно сим карты была заблокирована, в данный момент поставили другую сим карту, а модем переподключили к другому пульсару мод. у с заводским номером 755017.
Просьба проверить подключение.

PS модем настроен как стандартный GPRS модем без идентификации на ваш ip адрес по порту 2067.

Удалось подключиться к прибору?

Добрый день.
У нас такой же прибор - “Пульсар теплосчётчик ультразуковой 2”
Можно через наш CSD канал +79841961329. Сетевой номер теплосчетчика 948040.

  1. наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства http://ryazan.teplovodokhran.ru/products/ultrazvukovye-obshchedomovye-schetchiki-tepla.html
  2. руководство по эксплуатации устройства http://ryazan.teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/5a2/RE-Teploschetchik-UZ-dlya-sayta.pdf
  3. описание протокола обмена с устройством http://ryazan.teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/d95/Protokol-obmena-teploschetchik.pdf

Предоставленное описание протокола обмена принадлежит другому прибору.
Мы отправили запрос производителя на предоставление описания протокола обмена с устройством и ожидаем ответ.

Мы получили описание протокола обмена от производителя.
Доступ к устройствам проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R32. Не прекращайте доступ к устройствам.
Вероятнее всего поддержка устройства появится в ЛЭРС УЧЕТ раньше, поскольку в системе уже есть поддержка прибора со схожим протоколом обмена.

Добрый день!
Изменились ли планы по поддержке Пульсара У в ближайшее время?
А то сейчас версия ПО только R26 а запланировали аж на 32, а это по моим подсчетам через только год…

Если есть возможность поделитесь протоколом обмена на данный прибор на почту: diego101(собака)yandex.ru

Мы постараемся добавить поддержку прибора раньше, но пока не можем сообщить точно в какой версии.
Мы не можем предоставить вам описание протокола обмена, поскольку правила запрещают нам предоставлять описания протоколов обмен третьей стороне.
Обратитесь в Тепловодохран, я думаю они не откажут и предоставят вам описание.